三菱plc模拟量模块标度功能使用说明
来源:电工天下时间:2022-01-26 08:13:33 作者:老电工手机版>>
三菱plc模拟量模块标度功能
三菱PLC模拟量模块Q64DAH的标度功能,可以把数字值在设置的任意标度上限值及标度下限值的范围内进行标度换算,从而就省去了创建标度换算程序的麻烦。
注意,在波形输出模式中不能使用标度功能。
1、标度设置的思路
对于标度下限值以及标度上限值的设置内容,根据模拟输出范围中使用出厂设置,还是使用用户范围设置而有所不同。
(1)模拟输出范围中设置了出厂设置的情况下
在标度上限值中,设置对应于设置的输出范围的模拟输出值的上限值的值。
在标度下限值中,设置对应于设置的输出范围的模拟输出值的下限值的值。
(2)模拟输出范围中设置了用户范围设置的情况下
在标度上限值中,设置对应于增益值的值。在标度下限值中,设置对应于偏置值的值。
2、标度值的计算方法
D/A 转换中使用基于下述公式换算后的值。(标度换算时的小数点以下的值将被舍去。)
(1)输出范围中使用了出厂设置的情况下
电压: 1~5V、0~5V;
电流: 4~20mA、0~20mA;
D/A转换中使用的数字=20000/(SH-SL)*(DX-SL)。
电压: -10~10V 的情况下:D/A转换中使用的数字=40000/(SH-SL)*(DX-SL) - 20000。
(2)输出范围中使用了用户范围设置的情况下
D/A转换中使用的数字=20000/(SH-SL)*(DX-SL)。Dx:数字值,SH:标度上限值,SL:标度下限值。
3、设置方法
将D/A 转换允许/禁止设置(Un\G0)设置为允许D/A转换(0)。将标度有效/无效设置(Un\G53) 设置为有效(0)。在CH1 标度下限值(Un\G54)~CH4标度上限值(Un\G61)中对值进行设置。
相关文章
三菱触摸屏设置弹出报警功能方法详解
在用三菱触摸屏做项目时,如何设置弹出报警显示,当出现报警时报警内容在触摸屏的中弹出,而不是在报警界面出现,以下是三菱触摸屏弹出报警功能的设置方法,供大家参考。
时间:2022-02-19 12:46:45
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱plc中cpu普通模式下计数器功能怎么选择?
有关三菱plc中计数器功能选择的知识,在cpu普通模式下的“计数器功能选择”中,可以选择的项目包括锁存计数器功能、计数禁用功能、采样计数器功能等,下面具体来了解下。
时间:2022-01-26 09:13:20
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱FX系列PLC边沿指令的功能说明
有关三菱FX系列PLC边沿指令的知识,共有三种,分别为LDP/LDF:取上升沿/下降沿指令、ANDP/ANDF:与上升沿/下降沿指令、ORP/ORF:或上升沿/下降沿指令,以下是这些指令的功能说明,一起来看下。
时间:2022-01-20 09:29:37
三菱plc程序设计与模拟调试的基本要求
有关三菱plc的知识,在使用PLC进行编程时,程序设计的主要内容有哪些,以及如何进行模拟调试,都是需要提前考虑的,这里以三菱plc为例介绍下plc程序设计与模拟调试要求,供大家参考。
时间:2022-01-08 07:33:33
三菱plc开关量和模拟量有什么区别
有关三菱plc的知识,三菱plc开关量和模拟量的区别有哪些,比如在开关量和模拟量输入和输出端口时,以及在开关量和模拟量的接线方式上,究竟存在哪些区别,下面来了解下。
时间:2021-12-20 11:48:35
三菱plc中用到的模块有哪些
三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
- 上一篇:三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
- 下一篇:三菱plc中mov指令用法详解