三菱FX系列plc指针用法,分支用指针与中断指针
来源:电工天下时间:2017-06-30 16:30:20 作者:老电工手机版>>
【三菱FX系列plc指针用法,分支用指针与中断指针】
在FX系列中,指针用来指示分支指令的跳转目标和中断程序的入口标号。
分为分支用指针、输入中断指针及定时中断指针和记数中断指针。【三菱FX系列plc指针用法】
1、分支用指针(P0~P127)
FX2N有P0~P127共128点分支用指针。分支指针用来指示跳转指令(CJ)的跳转目标或子程序调用指令(CALL)调用子程序的入口地址。
如图1所示,当X1常开接通时,执行跳转指令CJ P0,plc跳到标号为P0处之后的程序去执行。
图1 分支用指针
2、中断指针(I0□□~I8□□)
中断指针是用来指示某一中断程序的入口位置。执行中断后遇到IRET(中断返回)指令,则返回主程序。中断用指针有以下三种类型:
1)、输入中断用指针(I00□~I50□) 共6点,它是用来指示由特定输入端的输入信号而产生中断的中断服务程序的入口位置,这类中断不受PLC扫描周期的影响,可以及时处理外界信息。输入中断用指针的编号格式如下:
例如:I101为当输入X1从OFF→ON变化时,执行以I101为标号后面的中断程序,并根据IRET指令返回。
2)、定时器中断用指针(I6□□~I8□□) 共3点,是用来指示周期定时中断的中断服务程序的入口位置,这类中断的作用是PLC以指定的周期定时执行中断服务程序,定时循环处理某些任务。处理的时间也不受PLC扫描周期的限制。□□表示定时范围,可在10~99ms中选取。
3)、计数器中断用指针(I010~I060) 共6点,它们用在PLC内置的高速计数器中。根据高速计数器的计数当前值与计数设定值之关系确定是否执行中断服务程序。它常用于利用高速计数器优先处理计数结果的场合。
相关文章
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言
三菱plc fx3uc中都支持哪些编程语言,三菱PLCFX3U·FX3UC可编程控制器编程的支持以下3种编程语言,即指令表编程、梯形图编程与SFC(STL)编程,下面具体来看下。
时间:2022-01-26 09:16:19
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
三菱FX系列PLC主控指令(MC/MCR)用法教程
在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同),在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:35:43