三菱plc梯形图格式与特点
来源:电工天下时间:2019-12-21 07:56:43 作者:老电工手机版>>
三菱plc梯形图格式与特点,每个梯形图网络由多个梯级组成,每个输出元素可构成一个梯级,每个梯级可有多个支路,三菱plc梯形图的八个基本特点详解。
三菱plc梯形图格式特点
1、梯形图的格式要求
每个梯形图网络由多个梯级组成。
每个输出元素可构成一个梯级,每个梯级可有多个支路。
通常每个支路可容纳11个编程元素,最右边的元素必须是输出元素。一个网络最多允许16条支路。
2、三菱plc梯形图的基本特点
(1) PLC梯形图与电气操作原理图相对应,具有直观性和对应性,并与传统的继电器逻辑控制技术相一致。
(2) 梯形图中的“能流”不是实际意义的电流,而是“概念”电流,是用户程序解算中满足输出执行条件的形象表示方式。“能流”只能从左向右流动。
(3) 梯形图中各编程元件所描述的常开触点和常闭触点可在编制用户程序时无限引用,不受次数的限制,既可常开又可常闭。
(4) 梯形图格式中的继电器与物理继电器是不同概念。在PLC 的编程元件沿用了继电器这一名称,如输入继电器、输出继电器、内部辅助继电器等。
对于PLC 来说,其内部的继电器并不是实际存在的具有物理结构的继电器,而是指软件中的编程元件(软继电器)。
编程元件中的每个软继电器触点都与PLC 存储器中的一个存储单元相对应。
因此,在应用时,须与原有继电器逻辑控制技术的有关概念区别对待。整理:电工天下
(5) 梯形图中输入继电器的状态只取决于对应的外部输入电路的通断状态,因此在梯形图中没有输入继电器的线圈。
输出线圈只对应输出映像区的相应位,不能用该编程元件直接驱动现场机构,位的状态必须通过I/O 模板上对应的输出单元,才能驱动现场执行机构进行最后动作的执行。
(6) 根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,可以求出与图中各线圈对应的编程元件ON/OFF 状态,称为梯形图的逻辑解算。
逻辑解算是按梯形图中从上到下、从左至右的顺序进行的。逻辑解算是根据输入映像寄存器中的值,而不是根据逻辑解算瞬时外部输入触点的状态来进行的。
(7) 梯形图中的用户逻辑解算结果,马上可为后面用户程序的逻辑解算所利用。
(8) 梯形图与其他程序设计语言有一一对应关系,便于相互的转换和对程序的检查。但对于较为复杂的控制系统,与状态转移图等程序设计语言比较,梯形图的逻辑性描述还不够清晰。
相关文章
三菱plc编码器接线图与接线方式
有关三菱plc编码器接线图与接线方式,以三菱fx2n系列plc与欧姆龙e6b2-cwz6c型旋转编码器为例,介绍编码器与plc的硬件接线方式,供大家学习参考。
时间:2022-09-20 20:44:32
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解
三菱plc变址寄存器怎么用,三菱plc变址寄存器用法图解三菱plc变址寄存器分二种,即V(16位字元件),Z(16位字元件)。三菱PLC变址寄存器功能FX1S和FXIN有两个变址寄存器V...
时间:2022-09-20 20:37:02
三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项
有关三菱plc以太网cc-link IE系统配置注意事项,三菱MELSEC iQ-R以太网/CC-Link IE系统配置,各网络的系统配置内容说明,三菱PLC iQ-R网络系统配置时的注意事项。
时间:2022-09-20 20:36:50
三菱plc程序上载显示黄色怎么办
三菱plc程序上载显示黄色怎么办,三菱PLC程序上载不完整的原因,一般都是编程方法的问题,从一台三菱plc中上传程序到另一台PLC或者电脑上的时候,在程式中好多地方显示黄色底色。
时间:2022-09-20 20:36:36
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法
三菱plc更换电池程序不丢失的实现方法,三菱plc内部电池多久需要更换,如何更换三菱plc内部电池,在更换电池时,电池取出后plc程序会不会丢失,三菱plc内部电池的更换步骤。
时间:2022-09-19 13:20:33
三菱plc如何实现星角与三角程序控制线路
有关三菱plc星角与三角程序控制线路的实现方法,控制线路的接线非常简单,时间控制控制与切换完全由plc的内部程序来做,用置位和复位指令更为直捷和简便。
时间:2022-07-06 06:13:39
三菱plcFX3U外部电源怎么接线,视接口类型不同选用接线方法
三菱fx48m型plc是交流电源供电(单相交流电),plc有直流24v输出端口,可以给传感器或扩展模块供电(不是由外部接入24v直流电)。plc输入端自身有内部电源,如果只是按钮或行程开关类型,则不需要另外接电源,直接接按钮或开关的两端即可。
时间:2022-06-30 10:48:41
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
- 上一篇:三菱plc工程处理数据的读取方法
- 下一篇:三菱FX系列PLC型号与基本单元