三菱plc块传送与多点传送指令的元件与格式
来源:电工天下时间:2020-04-25 08:52:10 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc块传送与多点传送指令的元件与格式,BMOV(P)块传送从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块,FMOV(P) 多点传送将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。
三菱plc块传送与多点传送指令
BMOV(P)块传送--------从源操作元件开始的n个数据组成数据块传送到以目标元件开始的n个元件组成的数据块。
源操作元件:KnX KnY KnM KnS T C D 文件寄存器
目标元件:KnY KnM KnS T C D
n: K、H n≤512
使用格式:LD X0
BMOV(P) D5 D10 K3
D5→D10
D6→D11
D7→D12
BMOV(P) D5 D7 K3
D5→D7
D6→D8
D7→D9
BMOV(P) D20 D18 K3
D20→D18
D21→D19
D22→D20
当X0由OFF到ON时,按上述传送。当用连续方式执行BMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
FMOV(P) 多点传送---------将源元件中的数据传送到以目标元件开始的n个元件中。
源操作元件:K/H knX KnY KnM KnS T C D V/Z
目标元件:KnY KnM KnS T C D
n: K/H n≤512
使用格式:LD X0
FMOV(P) K10 D0 K20
当X0由OFF到ON时:将源数据10传送到从D0开始的20个元件中每个元件中的数据都为10。
当用连续方式执行FMOV时,条件满足时,每个扫描周期执行一次。
如果元件号超出元件范围,则数据只送到允许的范围的元件内。
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
- 上一篇:三菱plc移位指令功能与用法
- 下一篇:三菱plc功能指令的使用格式