三菱plc数据通信模块功能说明
来源:电工天下时间:2020-03-05 10:41:30 作者:老电工手机版>>
有关三菱plc数据通信模块功能说明,FX系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块,plc通信模块是用来完成与别的PLC,其他智能控制设备或计算机之间的通信,各模块功能说明。
三菱plc的数据通信模块
plc通信模块是用来完成与别的PLC,其他智能控制设备或计算机之间的通信。FX系列通信用功能扩展板、适配器及通信模块。
1、通信扩展板FX2N-232-BD
FX2N-232-BD是以RS-232C传输标准连接PLC与其他设备的接口板。
诸如个人计算机、条码阅读器或打印机等。可安装在FX2N内部。其最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,利用专用软件可实现对PLC运行状态监控,也可方便的由个人计算机向PLC传送程序。
2、通信接口模块FX2N-232IF
FX2N-232IF连接到FX2N系列PLC上,可实现与其它配有RS232C接口的设备进行全双工串行通信。
例如,个人计算机,打印机,条形码读出器等。在FX2N系列上最多可连接8块FX2N-232IF模块。用FROM/TO指令收发数据。最大传输距离为15米,最高波特率为19200bit/s,占用8个I/O点。数据长度、串行通信波特率等都可由特殊数据寄存器设置。
3、通信扩展板FX2N-485-BD
FX2N-485-BD-用于RS-485通信方式。它可以应用于无协议的数据传送。
FX2N-485-BD在原协议通信方式时,利用RS指令在个人计算机、条码阅读器、打印机之间进行数据传送。
传送的最大传输距离为50米,最高波特率也为19200bit/s。
每一台FX2N系列PLC可安装一块FX2N-485-BD通信板。除利用此通信板实现与计算机的通信外,还可以用它实现两台FX2N系列PLC之间的并联。
4、通信扩展板FX2N-422-BD
FX2N-422-BD应用于RS-422通信。
可连接FX2N系列的PLC上,并作为编程或控制工具的一个端口。可用此接口在PLC上连接PLC的外部设备、数据存储单元和人机界面。
利用FX2N-422-BD可连接两个数据存储单元(DU)或一个DU系列单元和一个编程工具,但一次只能连接一个编程工具。
每一个基本单元只能连接一个FX2N-422-BD,且不能与FX2N-485-BD或FX2N-232-BD一起使用。
5、接口模块MSLSECNET/MINI
采用MSLSECNET/MINI接口模块,FX系列PLC可用作为A系列PLC的就地控制站,构成集散控制系统。
相关文章
三菱plc 2da模块怎么用,注意什么问题
在三菱plc中2da模块用于将12位数字值转换成2点模拟输出(电压输出和电流输出),并把它们输入到可编程控制器(三菱PLC)中,那么三菱plc2da模块怎么用,在使用时应注意哪些问题,下面来了解下。
时间:2022-02-04 06:18:43
三菱fx2n20gm定位模块怎么更换电池?
三菱fx2n20gm定位模块电池更换步骤如下:首先,关闭FX2N-20GM的电源。然后,拆下FX2N-20GM的侧盖。在装卸盒中拆下池并更换(为了不丢失FX2N-20GM中RAM的当前数据,该操作过程必须在30秒内完成。)
时间:2022-01-26 08:06:19
三菱plc中用到的模块有哪些
三菱PLC是一种常用的PLC品牌,在很多设备上除了西门子PLC外,用的最多的就是三菱PLC,从最初的FX1S、FX2N、FX2N-48MT、FX3U等多种型号都在使用,那么三菱PLC中用到的PLC模块有哪些,一起来看下。
时间:2021-12-20 11:47:25
三菱plc-232通信和gp37连接的方法
三菱plc-232通信和gp37连接的方法,三菱plc和触摸屏gp37的通讯连接只需要一根rs-232通讯线连接设备串口,这种通讯线市场上有卖的,也可以参考下图自制一根。
时间:2021-12-20 11:45:08
三菱plc模拟量模块应用实例(制冷中央空调温度控制)
三菱plc模拟量模块应用实例,模拟量输入模块,模拟量输出模块,模拟量模块使用:确定模块编号、缓冲寄存器(BFM)分配,FX-4AD模块BFM的分配表,制冷中央空调温度控制的例子。
时间:2021-06-01 09:21:51
三菱模块QJ71C24 Callback功能使用步骤
有关三菱模块QJ71C24 Callback功能的使用步骤,包括硬件连线、plc参数设置、用GX-Configurator-SC对QJ71C24的参数进行设置、远程PC机侧的参数设置等。
时间:2020-04-25 09:34:54
三菱plc交通信号灯设计案例分析
三菱plc交通信号灯设计案例,交通信号灯的自动控制系统设计,掌握信号转换关系、plc的i/o分配、plc硬件设计、plc顺序功能图设计、plc梯形图程序设计等,一起来了解下。
时间:2020-04-25 08:02:24
【图】三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法
有关三菱FX2N plc特殊功能模块的读写指令的用法,读特殊功能模块指令FROM的目标操作数,n是待传送数据的字数,M2是特殊功能模块中缓冲寄存器的首元件号。
时间:2020-03-18 15:06:33