三菱plc输出点烧坏的常见原因
来源:电工天下时间:2019-10-27 19:21:45 作者:老电工手机版>>
在使用三菱plc时,要注意plc输出点烧坏的问题,根据输出点的不同类型来合理设置电路,若负载电流大,则考虑在晶体管型的输出点后接个继电器,以降低plc输出点烧坏的频率。
三菱plc输出点烧坏的原因
1、在三菱plc中经常烧坏的多为plc的输出点,plc输出点有几种类型:继电器型、晶体管型等。
继电器型的plc输出点不易烧坏。但晶体管型的三菱plc的输出点,需要注意下电流。
一般晶体管型的输出点可供电流为0.5a,若接的负载要求的电流比过大,则可能烧坏输出点。
注意:若负载电流大,则考虑在晶体管型的输出点后接个继电器。
2、不要用plc输出直接驱动接触器和电磁阀,要通过中间继电器隔离一下,直接驱动感性负载可能会烧坏输出点。每组输出的公共端前接2a的断路器。
3、晶体管后面接的继电器或接触器没有接续流二极管,导致自感电压过高击穿晶体管。
4、负载过大时,可以在后面加个继电器。
5、输出统一用24dc中间继电器转,起到屏蔽保护作用。
6、外部线路没有设计好,加一些必要的保护线路;加中间继电器加以转接,阻容吸收回路;加rc吸收器,带继电器输出,rc并联线圈上;输出回路加1安培的空气开关连接接触器线圈,加阻容或二极管吸收浪涌。
注意,不要直接带负载,加阻容吸收回路,然后输出到中间继电器后给负载;短路点,配线有误;系统设计问题,直流负载容易烧坏,晶体管输出,加个回路电路;直流要加放电二极管(并联反向二极管),交流要加阻容吸收回路(并联浪涌吸收器)。
相关文章
三菱plc总烧坏电源板什么原因
三菱plc老是烧坏电源板,多是plc内部电源负载过重或变送器短路造成的,故障排查方法如下:电源部分出现问题,保险烧坏。PLC低压电源部分串入高压使低压电路损坏,电源部分欠压。
时间:2022-06-09 05:36:43
三菱plc有输入无输出是什么问题
有关三菱plc的故障问题,三菱plc有输入没有输出,这是什么原因引起的,三菱plc有输入没有输出怎么检查,究竟是输入线的问题,还是plc程序编程错误,下面具体来看下。
时间:2022-02-04 06:17:02
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明
三菱FX系列PLC脉冲输出指令(PLS、PLF)用法说明,在使用时注意如下事项:1、PLF指令只能用于Y或M(不包括特建辅助继电器)。2、在PLS指令中,Y0只在X0上升沿时的一个扫描周期内为ON。
时间:2022-01-20 09:22:39
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程
三菱FX系列PLC输出继电器(Y)用法教程,每个输出继电器在输出单元中均对应有维一一个常开硬触点,但在程序中供编程的输出继电器,无论是常开还是常闭触点,均可以无数次使用。
时间:2021-12-14 15:00:34
三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明
三菱FX系列PLC取指令与输出指令(LD/LDI/LDP/LDF/OUT)使用说明,1、 LD (取指令) 一个常开触点与左母线连接的指令,每一个以常开触点开始的逻辑行都用此指令。
时间:2021-12-09 15:49:50
三菱fx3u plc输出接线的正确方法
三菱fx3u plc输出接线方法图解,其输出分为继电器输出和晶体管输出和晶闸管输出,晶体管输出分为源型输出与漏型输出两种类型,其接线方式与接线图,供大家学习参考。
时间:2020-05-22 09:10:44
三菱fx3u plc输出接线方法图解
关于三菱fx3u系列plc输出接线方法,对plc进行接线,必须掌握plc的具体型号,了解其接线方式是怎么样的,知道所接电源是多少,掌握信号接入plc的正确方法,才能对plc进行正确地接线。
时间:2020-05-22 09:07:15
三菱fx系列plc输出继电器(y)用法说明
有关三菱fx系列plc输出继电器(y)的用法说明,输出继电器线圈是由plc内部程序的指令驱动,其线圈状态传送给输出单元,再由输出单元对应的硬触点来驱动外部负载。
时间:2020-03-18 14:33:35
- 上一篇:三菱plc run和stop指令用法举例
- 下一篇:三菱plc信号端口如何设置