三菱plc run和stop指令用法举例
来源:电工天下时间:2016-06-01 10:41:09 作者:老电工手机版>>
三菱plc run和stop指令
一、RUN/STOP方法的种类
FX3S可编程控制器的RUN(运行)/STOP(停止)的方法有下面3种。
此外,还可以将这些方法组合使用。RUN/STOP开关在连接外围设备的连接器盖板下方。
1、通过内置RUN/STOP开关进行操作
操作基本单元的[RUN/STOP]开关,可以执行运行/停止。将开关设置在RUN一侧为运行,设置在STOP一侧为停止。 三菱plc run和stop指令
2、通过通用输入进行RUN/STOP(RUN端子)操作
用1个开关(RUN)进行操作时:
通过参数的设定,可以将基本单元的X000~X017*1作为RUN输入。(下图)
利用参数指定的输入接通时RUN,断开时由内置的RUN/STOP开关的状态决定RUN/STOP。
*1. FX3S-10M□为X000~X005,FX3S-14M□为X000~X007,FX3S-20M□为X000~X013。
用2个开关(RUN·STOP)进行操作时:
通过单独操作RUN、 STOP各自的按键开关,可以执行运行/停止。
需要使用了M8035~M8037的顺控程序。
3、从编程工具进行远程RUN/STOP操作
在编程工具中,有通过远程操作对可编程控制器进行强制RUN/STOP的功能(远程RUN/STOP功能)。
但是,再次上电后,之前的远程RUN/STOP会失效,由[RUN/STOP开关]、或是[RUN端子]的状态决定RUN/STOP的状态。
二、多个RUN/STOP方法的并用
1、同时使用内置RUN/STOP开关和通用输入的RUN端子时(没有从编程工具执行远程RUN/STOP操作时)。
可编程控制器的RUN/STOP状态如下表。
请只使用[内置的RUN/STOP 开关]、或是[采用通用输入的RUN 端子]其中的一个。
将通用输入指定为RUN 端子时,请将内置的RUN/STOP开关一直保持在STOP状态下使用。
2、从编程工具执行远程RUN/STOP操作时
执行这个操作时,请将[内置的RUN/STOP开关]和[采用通用输入的RUN端子]都置于STOP状态下再操作。
此外,采用[内置的RUN/STOP开关]或者[采用通用输入的RUN端子]的方法运行时,当编程工具中给出STOP指令时,可以通过编程工具再次给出RUN指令,或通过[内置的RUN/STOP开关]或者[采用通用输入的RUN端子]的STOP→RUN的操作,使可编程控制器返回到RUN状态。
相关文章
三菱plc相对定位与绝对定位指令,二者区别是什么
有关三菱plc定位指令的用法,主要为二种,一是相对定位指令DRVI,二是绝对定位指令DRVA,这二类指令的功能与使用方法,以及相对定位和绝对定位的区别,下面来了解下。
时间:2022-02-05 08:13:16
三菱mov指令的用法简介
在三菱plc中MOV传送指令可以传送16位数据,如果加D变成32位,则需要占用两个数据寄器。mov是传送指令,比如:三菱PLC梯形图中MOV MOV K3 K1Y0,MOV K3 K1Y0是将常数3传送到Y0起的四个位存储。
时间:2022-01-26 09:10:48
三菱plc中mov指令用法详解
有关三菱plc mov指令的使用方法,介绍了mov指令的格式,以及该指令的作用,并举了几个mov指令的实例,通过具体的例子学习mov指令的用法。
时间:2022-01-26 09:08:27
三菱plc回原点指令ZRN用法说明
在三菱plc中ZRN指令具有回到原点的功能,其用法为:1、ZRN D400 D402 X4 Y0—按下X10启动后,Y0后发出以D400为频率的回归速度(通常较快),到达X4原点开关位置,变为以D402为频率的爬行速度。
时间:2022-01-26 08:02:20
三菱FX系列PLC步进指令(STL/RET)用法教程
有关三菱FX系列PLC步进指令的用法,步进指令是专为顺序控制而设计的指令,步进指令STL与RET怎么使用,在使用时需要注意什么问题,下面具体来看下。
时间:2022-01-20 09:48:55
三菱FX系列PLC块操作指令(ORB/ANB)的用法教程
有关三菱FX系列PLC块操作指令的用法,ORB为块或指令,ANB为块与指令,其中ORB指令用于两个或两个以上的触点串联连接的电路之间的并联,ANB指令用于两个或两个以上触点并联连接的电路之间的串联。
时间:2022-01-20 09:45:50
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程
三菱FX系列PLC置位与复位指令(SET/RST)的用法教程,三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。在FX2N中共有27条基本逻辑指令,其中包含有些子系列PLC的20条基本逻辑指令。
时间:2022-01-20 09:44:06
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程
三菱FX系列PLC微分指令(PLS/PLF)的用法教程,在三菱FX系列PLC有基本逻辑指令20或27条、步进指令2条、功能指令100多条(不同系列有所不同)。以下以FX2N为例,介绍基本逻辑指令和步进指令及应用。
时间:2022-01-20 09:42:55
- 上一篇:如何查看三菱plc生产日期与版本信息
- 下一篇:三菱plc输出点烧坏的常见原因