>首页 > plc > 西门子plc编程实例>【图】无尘车间除尘的plc控制系统设计过程详解 正文

【图】无尘车间除尘的plc控制系统设计过程详解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-03-10 17:36:31

有关无尘车间除尘的plc控制系统设计过程,除尘室的控制系统梯形图程序,输入程序编译无误后,按除尘室的工艺要求调试程序,并记录结果,无尘车间除尘的控制要求等。

无尘车间除尘的plc控制系统设计过程

在制药、水厂等一些对除尘要求比较严格的车间,人、物进入这些场合首先需要进行除尘处理,为了保证除尘操作的严格进行,避免人为因素对除尘要求的影响,可以用PLC对除尘室的门进行有效控制。

某无尘车间进门时对人或物进行除尘的过程。

1、控制要求

人或物进入无污染、无尘车间前,首先在除尘室严格进行指定时间的除尘才能进入车间,否则门打不开,进入不了车间。

除尘室的结构如图37所示。图中第一道门处设有两个传感器:开门传感器和关门传感器;除尘室内有两台风机,用来除尘;第二道门上装有电磁锁和开门传感器,电磁锁在系统控制下自动锁上或打开。进入室内需要除尘,出来时不需除尘。

控制要求:

进入车间时必须先打开第一道门进入除尘室,进行除尘。当第一道门打开时,开门传感器动作,第一道门关上时关门传感器动作,第一道门关上后,风机开始吹风,电磁锁把第二道门锁上并延时20s后,风机自动停止,电磁锁自动打开,此时可打开第二道门进入室内。

第二道门打开时相应的开门传感器动作。人从室内出来时,第二道门的开门传感器先动作,第一道门的开门传感器才动作,关门传感器与进入时动作相同,出来时不需除尘,所以风机、电磁锁均不动作。

2、I/O分配

输入 输出

第一道门的开门传感器 I0.0 风机1 Q0.0

第一道门的关门传感器 I0.1  风机2 Q0.1

第二道门的开门传感器 I0.2 电磁锁  Q0.2 

无尘车间除尘的plc控制系统1

3、程序设计

除尘室的控制系统梯形图程序,如图38。

无尘车间除尘的plc控制系统2

无尘车间除尘的plc控制系统3

图38 除尘室的控制系统梯形图程序

4、程序的调试和运行

输入程序编译无误后,按除尘室的工艺要求调试程序,并记录结果。

    相关文章
    • 西门子plc天塔之光控制系统的实现过程

      西门子plc天塔之光控制系统的实现过程

      西门子plc天塔之光控制系统的实现过程,用plc构成天塔之光控制系统,包括天塔之光控制示意图,控制要求及IO分配,天塔之光控制语句表,天塔之光控制梯形图等。

      时间:2020-10-23 15:37:33

    • plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计

      plc温度检测与控制系统的程序设计,用plc构成温度的检测和控制系统,其接线图与原理图,温度控制原理与控制要求,梯形图模拟量模块以EM235或EM231+EM232为例。

      时间:2020-03-22 21:50:06

    • 【图】西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例

      【图】西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例

      西门子s7-300 plc污水自控工程应用实例,采用上位机和德国原装的西门子S7-300可编程控制器组成整个系统,采用彩色投影仪和电动屏幕显示全厂平面图、动态工艺流程等。

      时间:2020-03-10 18:04:44

    • 【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例

      【图】plc在广播发射机自动控制中的应用案例

      plc在广播发射机自动控制中的应用案例,采用了SIMATIC S7-226型PLC,两快EM-23模拟量采集模块,并介绍了发射机监控系统的硬件和软件设计的方法,供大家学习参考。

      时间:2020-03-10 18:03:28

    • 【图】西门子plc模拟量输入em235的程序设计

      【图】西门子plc模拟量输入em235的程序设计

      西门子plc模拟量输入em235的程序设计,模拟量模块EM235 3A1/1AQ与CPU-212或CPU-214一起使用的方法,模拟量输入值是给定采样次数的采样平均值,然后试验决定怎样设置输。

      时间:2020-03-10 18:00:23

    • 西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用,用S7-200 CPU 214 DC/DC/DC进行定位控制,并具有位置监视和位置校正,包括初始化、实际值与设置值的比较、位置的校正与取消等操作。

      时间:2020-03-10 17:58:40

    • 西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例

      西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例

      西门子s7-200 plx筛板冲孔加工应用案例,可编程控制器(PLC)S7-200和文本显示器TD200在筛板冲孔加工中的应用,包括筛板冲孔装置及其控制系统、系统控制工作原理、plc控制程序等内容。

      时间:2020-03-10 17:53:25

    • 【图】西门子plc数码显示控制系统的实例

      【图】西门子plc数码显示控制系统的实例

      西门子plc数码显示控制系统的实例,用plc构成数码显示控制系统,包括数码显示控制示意图,数码显示控制语句表,数码显示控制梯形图,控制要求及I/O分配等。

      时间:2020-03-10 17:51:10

    推荐文章

      Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

      电工天下 版权所有