>首页 > plc > 西门子plc编程实例>【图】西门子s7-200处理脉宽调制的实例 正文

【图】西门子s7-200处理脉宽调制的实例

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-28 08:16:48

有关西门子s7-200处理脉宽调制的实例,脉宽是在一个周期内,输出信号处于高电平的时间长度,方波信号的周期和脉宽均能独立调节,通过一个例子来了解脉宽调制的处理方法。

西门子s7-200处理脉宽调制

在S7-200系列中,CPU-214的输出端Q0.0和Q0.1能够输出方波信号,而且方波信号的周期和脉宽均能独立调节,其中脉宽指的是在一个周期内,输出信号处于高电平的时间长度。

脉宽调制(PWM)如何工作?

例子,输出端Q0.0输出方波信号,其脉宽每周期递增0.5秒,周期固定为5秒,并且脉宽的初始值为0.5秒,当脉宽达到设定的最大值4.5秒时,脉宽改为每周期递减0.5秒,直到脉宽为0为止,以上过程周而复始。

西门子s7-200处理脉宽调制1

西门子s7-200处理脉宽调制2

    相关文章
    • 西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用

      西门子s7-200定位控制、监视与位置校正的应用,用S7-200 CPU 214 DC/DC/DC进行定位控制,并具有位置监视和位置校正,包括初始化、实际值与设置值的比较、位置的校正与取消等操作。

      时间:2020-03-10 17:58:40

    • 西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例

      西门子s7-200 plc筛板冲孔加工应用案例

      西门子s7-200 plx筛板冲孔加工应用案例,可编程控制器(PLC)S7-200和文本显示器TD200在筛板冲孔加工中的应用,包括筛板冲孔装置及其控制系统、系统控制工作原理、plc控制程序等内容。

      时间:2020-03-10 17:53:25

    • 西门子s7-200集成脉冲输出触发步进电机驱动器的应用

      西门子s7-200集成脉冲输出触发步进电机驱动器的应用

      西门子s7-200集成脉冲输出触发步进电机驱动器的应用,当输入端I1.0发出"START"信号后,步进电机按对应的步数转动,当输入端I1.发出"STOP"信号后,接在输入端I1.5的方向开关位置决定电机正转或反转。

      时间:2020-03-10 17:48:41

    • 西门子s7-200 plc与力控组态实现控制电机启停

      西门子s7-200 plc与力控组态实现控制电机启停

      西门子s7-200 plc与力控组态实现控制电机启停的方法,包括力控组态的实例图片,以及plc内部程序的实例,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2019-12-28 08:15:37

    • 西门子s7-200大电流配电控制系统应用实例

      西门子s7-200大电流配电控制系统应用实例

      西门子s7-200大电流配电控制系统应用实例,使用性能稳定的PROFIBUS-DP总线方式,S7-200控制控制30个小型断路器,通过EM277挂到DP总线,一起来了解下。

      时间:2019-12-28 08:14:42

    • 【图】西门子s7-200系列plc编程器的使用方法

      西门子s7-200系列plc编程器

      西门子s7-200系列plc编程器的使用方法,包括步进与伺服脉冲定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的用法,Siemens编程器S7-200系列用在中小型设备上的自动系统的控制单元。

      时间:2017-01-16 12:50:55

    • 西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机的例子

      西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机

      西门子S7-200控制可双向运转的三相感应电动机,可逆电动机起动器电路,用于控制可双向运转的三相感应电动机,适用于改变三相交流感应电动机旋转方向,一起来了解下。

      时间:2017-01-16 12:50:42

    • 【图】西门子s7-200系列plc供水系统应用实例

      西门子s7-200系列plc供水系统

      西门子s7-200系列plc供水系统应用实例,微机监控系统采用主从结构、分布式无线实时监控方式,介绍了现场plc终端,plc软件设计的流程,一起来了解下。

      时间:2017-01-16 12:50:34

    推荐文章

      Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

      电工天下 版权所有