西门子s7-200计数器断电保持设置问题
来源:电工天下时间:2016-01-11 20:11:13 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200计数器断电保持设置问题
西门子plc s7-200计数器断电保持如何设置,断电能保持多长时间?
1、西门子S7-200数据保持方法:
CPU的内置超级电容,断电时间不太长时,可以为数据和时钟的保持提供电源缓冲
在CPU内部靠一个超级电容,在掉电后为RAM存储器提供电源缓冲,保存时间可达几天之久。
CPU上可以附加电池卡,与内置电容配合,长期为时钟和数据保持提供电源 :
设置系统块,在CPU断电时自动保存M区中的14个字节数据
在数据块中定义不需要更改的数据,下载到CPU内可以永久保存
用户编程使用相应的特殊寄存器功能,将数据写入EEPROM永久保存
2、S7-200 CPU的以下数据空间属于RAM存储区:
变量存储区(V):可以按位、字节、字或双字来存取V 区数据 ;
位存储区(M):可以按位、字节、字或双字来存取M区数据 ;
定时器存储区(T):用于时间累计,分辨率分为1ms、10ms、100ms三种 ;
计数器存储区(C):用于累计其输入端脉冲电平由低到高的次数。
CPU提供了三种类 型的计数器:一种只能增计数;一种只能减计数;另外一种既可 以增计数,又可以减计数。
3、S7-200系统中用到了三种存储器件:
RAM: 易失性的存储器,失去电源供应后,其中保存的数据会丢失。S7-200 CPU中的RAM由超级电容+外插电池卡提供电源缓冲。RAM保存V、M、T(定时器)、C(计数器)等各数据区的内容,在CPU失电后的表现由用户在系统块“数据保持”页中设置
EEPROM:非易失的电可擦除存储器,保存数据不需要供电,并且可以改写其内容。上述RAM数据区中有的部分与EEPROM中的区域一一对应。用户程序也永久保存在程序EEPROM区中。
外插存储卡:非易失的存储器。用来保存用户程序、数据记录(归档)、配方数据,以及一些其他文件等
相关文章
西门子plc的计数器指令使用说明
西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51
s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少
s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。
时间:2016-05-30 19:29:41
西门子plc s7200高速计数器指令
有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。
时间:2016-05-30 07:20:05
西门子S7-200 PLC如何判断A/B相正交计数器方向
有关西门子S7-200 PLC判断A/B相正交计数器方向的方法,介绍了A/B 相正交计数器原理,如何在S7-200 PLC中判断A/B相正交计数器方向,注意判断方向的时间间隔是设置的定时中断周期的两倍。
时间:2015-12-13 10:14:34
【图】TIA Portal设置变量断电保持属性的步骤
TIA Portal设置变量断电保持属性的步骤,TIA Portal S7-1X00的M变量,定时器T,计数器C,默认均设置为断电不保持,如何设置为断电保持属性,一起来看看。
时间:2015-11-18 12:33:39