【图】TIA Portal设置变量断电保持属性的步骤
来源:电工天下时间:2015-11-18 12:33:39 作者:老电工手机版>>
TIA Portal设置变量断电保持属性的步骤
TIA Portal S7-1X00的M变量,定时器T,计数器C,默认均设置为断电不保持,如何设置为断电保持属性?
操作步骤:
步骤一:
在项目中打开plc tags 目录,双击打开Show all tags ,如上图红框。
步骤二:
在变量表中,点击Retain按钮,如上图红框。
步骤三:
在弹出框中设置保持变量的长度,起始地址均为0,如上图。
如果程序中既有保持变量,又有非保持变量,建议在编程的初期为保持变量保留一段地址资源,非保持变量从一个比较大的变量地址开始使用。
相关文章
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子s7-200PLC编程软件中文设置教程
有关西门子s7-200PLC编程软件中文的设置教程,西门子s7-200PLC编程软件英文版安装,如何转换为中文版,有没有便捷的方法。
时间:2020-04-08 13:35:19
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
西门子plc远端地址的设置教程
西门子plc远端地址的设置方法,在西门子plc中如何选择远端地址,确认COM口、远端S7-200通讯口和PC/PPI电缆的波特率参数匹配等操作,一起来看看。
时间:2020-02-21 08:12:16
西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法
西门子step7-micro/win设置波特率与站点地址的方法,必须为steo7-micro/win配置波特率和站地址,波特率的设置必须与网络上的其他设备相同,而站点地址必须是唯一。
时间:2017-04-20 17:00:49
西门子plc波特率与站点地址如何设置?方法教程
西门子plc波特率与站点地址的设置方法,同一个网络中通讯的器件必须被配置成相同的波特率,网络的最高波特率,取决于连接在该网络上的波特率最低的设备。
时间:2017-04-20 17:00:44
西门子s7-200波特率与站点地址的设置方法
西门子s7-200波特率与站点地址的设置方法,为S7-200选择参数之后必须为系统块下载到S7-200中,S7-200通讯口的波特率设置步骤,为S7-200选择站地址,为S7-200选择波特率,下载系统块到S7-200。
时间:2017-04-20 17:00:41
西门子s7-200 plc局部变量参数与功能详解
有关西门子s7-200 plc局部变量参数与功能说明,包括IN 调用POU提供的输入参数,OUT 返回调用POU的输出参数,IN_OUT 数值由调用POU提供的参数等,一起来了解下。
时间:2015-12-18 15:54:35