西门子s7-200 plc连接绝对型编码器的注意事项
来源:电工天下时间:2015-12-12 14:34:31 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200 plc连接绝对型编码器
注意事项如下:
1、S7-200 PLC可连接并行输出的绝对型编码器。
串行输出、总线型输出、变送一体型输出等绝对型编码器需PLC具有相应的接口或组态能力,不能与西门子S7-200 PLC 直接连接。
2、接入S7-200 PLC 的绝对型编码器信号输出最为为格雷码。如是纯二进制码,在数据刷新时可能有多位变化,读数会在短时间里造成错码。
3、绝对型编码器在每圈的每个位置都有唯一的编码,由于 PLC数据更新受程序扫描周期的影响,因此经PLC读取并换算后的编码器位置值相对于编码器当前位置值存在一定的误差。
4、对绝对型编码器进行接线时,必须确保其与PLC输入点连接好。如有个别连接不良点,该点电位始终是0,将会造成错码而无法判断。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27