【图】西门子step7符号表的结构与作用
来源:电工天下时间:2015-11-29 08:21:20 作者:老电工手机版>>
西门子step7符号表的结构与作用
1、符号表的作用
在程序编写过程中若不建立符号表直接使用I/O点位进行编写程序如图1-1所示。
程序中只会出现I/O点位,如果程序非常大结构复杂,则无法看出程序的意思了,自然就无法对程序进行修改与调试,所以希望看到的程序是如图1-2的程序,这样整个程序中每个点位都有具体的含义了,对于理解与调试程序都起到了非常大的作用。
图1-1
图1-2
2、符号表的结构
图2-1
图2-1所示就是step7中符号表由图2-1可以看出每条符号都包含五个信息一起来了解一下这五个信息分别代表什么含义。
状态:显示该条符号的状态正常情况下为空如果有错误将会有相应的显示后面会具体介绍。
符号:定义该条符号的符号名。
地址:确定该条符号定义的是哪个地址。
数据类型:设定该条符号的数据类型。
注释:对该条符号的具体解释。
3、错误信息
在上一段提到了状态栏的显示,如果该条符号没有任何问题状态栏是没有任何显示的,此处介绍建立符号表时一般都会出现哪些问题,以及当出现这些问题的时候状态栏将会显示什么内容。
1)当状态栏显示“X”
图3-1
当符号表中出现“X”表示该条符号中有错误出现,这些错误包括没有定义符号、没有设定地址、当没有设置数据类型是虽然状态栏不会又任何显示但是该条符号依然是红色表示出现错误,此处需要注意的注释一栏的内容可有可无不会产生任何问题。
2)当状态栏显示“=”
图3-2
图3-3
当符号表的状态栏中出现“=”时说明我们符号表中至少有两条及两条以上的符号有符号名或者是地址重复的错误。
相关文章
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解
西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。
时间:2020-11-17 09:18:04
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子step7基本指令的分类与用法
西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-23 10:47:26
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量?
如何确定step7中工程项目需要MMC卡的空间量,确定控制程序所需的MMC卡的大小,将项目中所有程序块(OB、FC、FB、DB)占用装载内存(Load Memory Requirement)的数量相加。
时间:2020-03-10 10:46:07
【图】如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目?
如何打开非本地系统语言创建的step7 v5.5项目,二种方法,将win7或windows server 2008操作系统语言修改为系统提示语言,修改step 7项目属性,使其可在任何windows系统语言下均可打开。
时间:2020-03-10 10:29:17
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态
西门子step7编程软件的基本功能与系统组态,包括程序编辑语法检查功能,软件功能的实现,step7编程软件的界面外观,系统组态中模拟量输入滤波、设置脉冲捕捉、输出表配置的相关知识。
时间:2020-03-09 09:49:29
【图】西门子step7编辑与保存数据块的方法图解
西门子step7编辑与保存数据块的方法,包括输入共享数据块的数据结构,输入用户自定义数据类型(UDT)的数据结构,在数据视图中编辑数据值,将数据值重新设置为其初始值等。
时间:2020-03-09 09:44:59