西门子s7-300/400通讯故障诊断与现场解决方法

来源:电工天下   编辑:老电工发布时间:2015-10-29 06:38:04

西门子s7-300/400通讯故障诊断与现场解决方法

1、如果全线报警,首先利用DP插头上面的ON/OFF开关逐段检查故障点,在中间任一站点(一般选择中间位置)将DP插头拨到ON,如果前段不报警,说明故障点在后端,通过这种方法逐渐压缩故障范围。

2、检查DP插头接线、检查电缆。

3、更换DP插头、电缆实验。

4、以上检查不能消除故障,考虑降低总线波特率

5、通过阅读模块诊断信息判断故障原因。

6、可以在程序中利用SFC51进行检查。可以快速判断机架故障。SFC51的具体用法可以参考STEP7帮助。

7、现场解决的问题

末站或后几站报警,检查完报警站的插头、电缆没问题,就应该检查前面站的插头接线是否松动,我遇到过两次这样的问题,都是因为前端站插头接线松动造成末站报警。
如果生产线较长,站点较多,可以临时降低波特率,待停机后全面检查全线插头接线。

如果全线只有中间一个站点报警,可能本站模块插接不牢固或有模块损坏。
故障诊断信息提示组态模块与实际不一致。

设备全线报警,可能是末站DP插头未拨到ON位置,或中间电缆断。

如果SFC51给出报警信息,可能从站24V电源故障。
8、如果BF故障经常性发生,从设备运行稳定性来说,需要考虑:

是否电磁干扰,检查接地是否牢固,接地体是否合格。

增加中继器 6ES7 972-0AA01-0XA0(成本较高)

增加RS485有源终端 6ES7 972-0AD00-0AA0(成本较低)

如果从站较多,可考虑增加总线路数。

本文由作者上传并发布(或网友转载),本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

相关文章
  • 西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明

    西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。

    时间:2022-04-28 18:32:39

  • 西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

    西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答

    西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出

    时间:2020-03-15 10:36:47

  • 西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

    西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?

    西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。

    时间:2020-03-10 11:15:32

  • 【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

    【问答】西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的问题,定时器的bi是十六进制数剩余时间值,bcd端输出的是s5t#格式的bcd码,用bi输出值参与比较会方便。

    时间:2020-03-09 10:03:01

  • cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

    cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题

    有关cpu重启与sfc chart能否继续执行的问题,在SFC chart的属性中设置启动选项和CPU重启后SFC chart的运行方式,以让cpu重启sfc chart自动运行。

    时间:2020-02-21 10:21:48

  • 【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

    【问答】西门子s7-300寄存器间接寻址问题

    西门子s7-300寄存器间接寻址问题,《S7-300/400 PLC应用技术》第3版书上第163页的FC1程序中,第4条指令L W [AR1,P#0.0],后面注释是取指针第1个字内的数据块编号。

    时间:2020-02-21 09:30:31

  • 西门子plc通讯网络的建立与使用过程

    西门子plc通讯网络的建立与使用过程

    西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。

    时间:2020-02-21 09:26:28

  • 西门子s7-300编程电缆的应用问题

    西门子s7-300编程电缆的应用问题

    西门子s7-300编程电缆的应用问题,西门子s7-300编程电缆的特性与技术参数,step7 软件的设置,PC适配器的功能与用法等,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2020-02-21 09:14:25

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有