【图】西门子plc置位与复位指令的功能说明

来源:电工天下时间:2015-10-27 08:51:25 作者:老电工手机版>>

一、西门子plc置位与复位指令的功能

置位(S)、复位(R)指令的LAD和STL形式与功能如下表。

表1 置位、复位指令的LAD和STL形式与功能

西门子<a href=/plc/ target=_blank class=infotextkey>plc</a>置位与复位指令1

图所示为S、R指令的用法。

西门子plc置位与复位指令2

图 S、R指令

西门子plc置位与复位指令的使用说明

1),对位元件来说一旦被置位,就保持在接通状态,除非对它复位;而一旦被复位就保持在断电状态,除非再对它置位。

2),S、R指令可以互换次序使用,但由于plc采用扫描工作方式,所以写在后面的指令具有优先权。如在图7.24中,若I0.0和I1.1同时为1,则Q0.0、Q0.1肯定处于复位状态而为0。

3),如果对计数器和定时器复位,则计数器和定时器的当前值被清零。

4),N的范围为1~255,N可为:VB、IB、QB、MB、SMB、SB、LB、AC、常数。

5),S、R指令的操作数为:I、Q、M、SM、T、C、V、S和L。

二、西门子s7-200 plc置位和复位指令与梯形图
 
1、置位和复位指令

执行S(Set,置位或置1)或R(Reset,复位或置0)指令时,从指定的位地址开始的N个位地址都被置位(变为1)或复位(变为0),N=1~255。

2、立即置位SI和立即复位RI指令

执行SI或RI指令时,从指定的位地址开始的N个连续的物理输出点将被立即置位或复位,N=1~128,线圈中的I表示立即。

如图:

西门子plc置位与复位指令3

三、西门子s7-200 plc中置位和复位指令的用法

STEP 7-Micro/WIN的帮助文件关于置位与复位指令的说明:
设置、复原(N 位)
输入/输出   操作数   数据类型
位   I, Q, M, SM, T, C, V, S, L   布尔
N VB, IB, QB, MB, SMB, SB, LB, AC, 常数, *VD, *AC, *LD 字节

设置(S)和复原(R)指令设置(打开)或复原指定的点数(N),从指定的地址(位)开始。您可以设置和复原1至255个点。如果"复原"指令指定一个定时器位(T)或计数器位(C),指令复原定时器或计数器位,并清除定时器或计数器的当前值。

置位指令(S)就是往指定的存储区位里写“1”,复位指令(R)就是将指定的存储区位里的“1”写成“0”。

一般在程序里置位指令(S)和复位指令(R)成对使用,举个例子:你可以用置位指令(S)将M0.0置“1”,或再用复位指令(R)将M0.0置“0”,然后用它的常开、常闭触点去做控制用途。

在一个程序中可以对一个或多个位多次置位和复位,但是在编程时要注意:在一个程序中多次对一个或多个位多次置位和复位后,最终这个(或多个)位到底是“1”,是“0”,取决于CPU在一个扫描周期结束时最后一个指令是“置位”还是“复位”,以免程序运行时出现错误。

如图:

西门子plc置位与复位指令4

四、plc置位复位指令

图示为置位指令S和复位指令R的梯形图和语句指令程序,置位复位指令根据RLO的值决定地址位的状态值是否需要改变。当S前面的RLO为1时,执行置位指令,相应地址的状态置为1,反之,RLO为0时,不执行置位指令,相应地址保留原状态。

复位指令的功能是当R前面的RLO为1时,执行复位指令,相应地址的状态清为0,反之RLO为0时,不执行复位指令,相应地址保留原状态。

西门子plc置位与复位指令5

置位与复位

五、西门子s7-300 plc的置位与复位指令的实例
 
置位/复位指令根据RLO的值,来决定被寻址位的信号状态是否需要改变。若RLO的值为1,被寻址位的信号状态被置1或清0;若RLO是0,则被寻址位的信号保持原状态不变。对于置位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置1,即使RLO又变为0,输出仍保持为1;对于复位操作,一旦RLO为1,则被寻址信号(输出信号)状态置0,即使RLO又变为0,输出仍保持为0。

语句表STL表示的置位/复位指令

R   Reset          复位指令
S   Set            置位指令

梯形图LAD表示的置位/复位指令

---( S ) Set Coil       线圈置位指令

---( R ) Reset Coil     线圈复位指令

SR  Set-Reset Flip Flop   复位优先型SR双稳态触发器指令

 RS  Reset-Set Flip Flop   置位优先型RS双稳态触发器指令

功能图FBD表示的位逻辑指令

如图:
西门子plc置位与复位指令6

相关文章
  • 西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

    西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解

    西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。

    时间:2022-09-20 19:49:31

  • 西门子plc数学运算指令的分类

    西门子plc数学运算指令的分类

    西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。

    时间:2022-09-18 14:29:56

  • 西门子plc触点并联指令的用法

    西门子plc触点并联指令的用法

    西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。

    时间:2022-09-18 14:29:34

  • S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

    S7-1200基本指令:SR、RS用法指南

    本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。

    时间:2022-03-18 06:21:00

  • 西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门

    西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,

    时间:2022-02-05 08:11:01

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。

    时间:2022-02-05 06:42:51

  • 西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分

    西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。

    时间:2022-02-05 06:38:11

  • 西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

    西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程

    西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。

    时间:2021-10-23 07:16:16

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有