西门子300plc pid功能的调节经验及口诀
来源:电工天下时间:2015-10-19 10:10:28 作者:老电工手机版>>
西门子300plc pid功能的调节经验及口诀
设定好了pid的各个方面,但调节失败,请问是什么原因?
解答:
1、fb41的pid的基本设置:
一、在ob35里面插入fb41,方框顶上会有红字,输入一个类似“db120”的,系统会问你要不要生成这个db,yes就可以
二、大部分参数不要填,默认就行,下面是常用参数,用变量连接:
1、man_on:用一个bool量,如m0.0,为true则手动,为false则自动;
2、cycle:t#100ms,这个值与ob35默认的100ms一致;
3、sp_int:md2,是hmi发下来的设定值,0-100.0的范围,real型;
4、pv_in:md6,实际测量值,比如压力,要从piw×××转换为0-100.0的量程;
5、man:md10,op值,也就是手动状态下的阀门输出,real型,0-100.0的范围;
6、gain:md14,pid的p啊,默认写1-2吧(系统默认是2),调试的时候再改
7、ti:mw20,pid的i啊.默认写t#30s吧,调试的时候改;
8、dead_w:md22,死区,就是sp和pv的偏差死区,0-100.0的范围,默认0,调试的时候改;
输出:
9、lmn:md26,0-100。0,最终再用fc106转换为word型move到pqw×××,如果pid运算结果不再有工艺条件其他限制可以用lmn_per更简单就不用fc106了。
三、用plcsim模拟
1、手动
man_on=true,看输出是否等于man;
2、自动
man_on=false,调整pv或者sp,使得有偏差大于死区,看输出变化,这里的模拟只能说明pid工作了,不能测试实际调节效果啊。
3、pid参数的调整经验:
对于温度系统:p(%)20--60,i(分)3--10,d(分)0.5--3
对于流量系统:p(%)40--100,i(分)0.1--1
对于压力系统:p(%)30--70,i(分)0.4--3
对于液位系统:p(%)20--80,i(分)1--5
西门子300plc pid功能的口诀:
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20