西门子s7-200plc以太网通讯的读写问题解答
来源:电工天下时间:2015-10-12 16:55:46 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200plc以太网通讯的读写问题
总共16台西门子S7-200 PLC之间采用以太网通讯,硬件上该如何连接,软件上如何编程读写彼此之间的数据?
比如:1号PLC需要读写2号PLC中20个字节的数据,3号PLC需要读写2号PLC中30个字节的数据,等等。
答:
1、S7-200 PLC可以通过以太网模块CP243-1及CP343-1 IT接入工业以太网。每个 S7-200 CPU 只能连接一个 CP 243-1。如果还连接了其它 CP 243-1 通信处理器,S7-200 系统将不能正常运行。
若使用S7-200 SMART系列PLC则本体自带RJ45以太网接口,不必增加上述硬件。
2、交换机。所有的PLC通过CP243-1或CP243-1 IT经由网线连接到交换机上。因此交换机必须有16口以上
3、S7-200之间的通信为Server/Client方式。即S7-200进行以太网通信时,可以作为Server端或者Client端,但不能同时拥有两种角色。
4、CP243最大连接数目为:8。即它作为Server端时,最多只能连接8个Client端。CP 243-1 作为服务器在一个组态的通道中接收到多个请求,则仅处理第一个请求。其它请求将在第一个请求处理完毕(即直到响应发送)后才予以处理。CP 243-1 没有通道请求管理功能,因此不能对请求进行缓存。
5、菜单栏“工具-->以太网向导”,是比较理想的学习工具。