【图】西门子s7-200系列plc逻辑堆栈指令的语句形式
来源:电工天下时间:2015-10-03 19:27:04 作者:老电工手机版>>
西门子s7-200系列plc逻辑堆栈指令的语句形式
西门子s7-200系列plc使用一个9层的堆栈来处理所有的逻辑操作。堆栈是一组存放数据 的暂存单元’特点是“先进后出,后进先出”。
每进行一次入栈操作,新值放入栈顶,栈 底值丢失,而每进行一次出栈操作,栈顶值弹出,栈底值补进随机数。
逻辑堆栈指令一般 用来完成对触点的复杂连接。
西门子公司的系统手册把ald、old, lps, lr0、lpp和lds等指令都归纳为逻 辑堆栈指令,主要用语句表编程,使用梯形图或功能块图编程时,系统会自动插入相关的 逻辑堆栈指令。
1、逻辑入栈指令lps
其语句表形式为:lps,不带操作数。执行该指令将复制栈顶的值并将这个值推入堆 栈,原堆栈中各级栈值依次下压一级,栈底值将丢失。
2、逻辑读栈指令lrd
其语句表形式为:lrd,不带操作数。执行该指令将把第二级栈的值复制到栈顶,堆 栈没有进行入栈、出栈操作,只是栈顶的值被第二级栈的值覆盖。
3、逻辑出栈指令lpp
其语句表形式为:lpp,不带操作数。执行该指令将把栈顶的值弹出,原堆栈各级栈 值依次上弹一级,堆栈第二级的值成为新的栈顶值,而栈底值变为不确定数值。
4、装入堆栈指令lds
其语句表形式为:lds/2。操作数表示第n级栈,范围是0?8。执行该指令将复制 堆栈中的第《级的栈值到栈顶,原堆栈各级栈值依次下压一级,栈底值将丢失。
lps、lrd、lpp和lds逻辑指令的堆栈操作过程如图4-28所示。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16