【问答】西门子s7-300定时间值计算方法
来源:电工天下时间:2015-10-01 19:32:48 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300定时间值计算方法
问:如果给T1 TV值 为 DB0.DBW0(数据块里德TV值格式为S5TIME), T2的TV值为DB0.DBW2 (格式也为S5TIME),如果将T1和T2的TV值相加,将相加后的值再给T3的TV值(T3的TV格式同样为S5TIME),如何实现?
西门子S7-300PLC的定时器时间值,有两种表示方法。
1:十六进制数
2:S5时间格式
第一种十六进制数,我们将其转换为整型格式计算就可以了吧。
第二种S5时间格式可以直接计算吗?
答:由于S5时间格式有时基数据因此不能直接相加。
这个最好用两个十进制相加后再转化。
十进制怎样转化为S5TIME?
对你数据的12,13位填写时基,就以下面例子来说明。
5S——数字5用16位二进制表示就是
0000 0000 0000 0101
而12,13位为写入10即为秒(00为10毫秒,01为100毫秒,10为1秒,11为10秒)
L MW10 //假设地址中已经存放了数字5
I_BCD
MW20
OW W#16#2000
T XXXX //你需要存放的地址
此时 该地址中存放的数据用2进制表示为
0001 0000 0000 0101 即为5S
注意:S5Time数据的限制最大999。
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子s7-200服务器配置方法及注意事项
有关西门子s7-200作为服务器的配置方法,对CPU224重新进行“以太网向导”配置,包括指定了模块在CPU中的位置,以及地址、子网掩码、网关等的配置。
时间:2021-10-08 09:32:06
plc编址方式:西门子plc符号名编址方法
plc的编址方式,元件的编址方式,分为位编址、字节编址、字编址、双字编址,西门子plc符号名编址方法,有绝对编址方法、符号名编址等,一起来了解下。
时间:2020-11-17 09:18:03
西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法
有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。
时间:2020-04-23 11:31:46
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03