西门子plc s7-200与s7-300的mpi通信问题
来源:电工天下时间:2020-02-21 09:28:29 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc s7-200与s7-300的mpi通信问题,是否所有的型号西门子s7-200plc的端口都支持mpi通信,mpi通讯电缆的制作方法等,一起来了解下。
西门子plc的mpi通信问题
一、是否所有型号西门子s7-200plc的端口都支持mpi通信?
二、当西门子s7-300plc与s7-200plc(cpu224)进行mpi通信时200plc(cpu224)波特率为什么不能设为187.5k比特?mpi通讯电缆怎么制作?
1、西门子s7-200 cpu具有一到两个rs-485通信口,cpu上的通信口支持的通信协议有:
ppi协议:西门子专为s7-200开发的通信协议(主、从站都可以)
mpi协议:不完全支持(只有作从站时候才支持)
2、cpu上的通信口各自独立,每个通信口都有自己的网络地址、通信速率等参数设置。
通信口的参数在编程软件micro/win的“系统块”中查看、设置。
作为从站进行mpi通信时,支持19.2k、187.5k的通信波特率,请注意:新的设置只有在系统块下载到cpu中后起作用。
三、当西门子s7-300plc做主站与s7-200plc从站进行mpi通信时,通信电缆可以使用dp网络接头和电缆,在实际现场也是这样使用的。
二个dp网络接头加通信线,制作要规范,dp网络接头有一进一出,二个接头都要分别接进入绿a1和红b1,外部的终端电阻都打到on位置)连接300和200的plc。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27