西门子plc计时器计时值如何读取与设定?
来源:电工天下时间:2020-04-08 12:37:29 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc计时器计时值的读取与设定方法,从plc读取的几个计时器时间有问题,有的除10是正确的计时值,有的则不是,原因何在,一起来了解下。
西门子plc计时器计时值
从plc读取的几个计时器时间有问题,有的除10是正确的计时值,有的则不是,原因何在?
1、计时器本质上还是计数器,计数值范围是0-999。
2、计时器采用的计时脉冲时间单位(时基)不同,有10ms、100ms、1s、10s四种,因此计时范围大小不同。
3、当预置计时值采用变量给定时、变量中有明确的时基设定,计时输出值的时间单位和设定值的时基单位相同。
4、当预置计时值采用常量给定时,计时输出值的时间单位不确定,它按照最大精度原则确定时间单位。
具体为:
设定值范围 时基 时基标志
0-9s990ms 0-9s990ms 10ms 0000H
0-99s900ms 0-1m39s900ms 100ms 1000H
0-999s 0-16m39s 1s 2000H
0-9990s 0-2h46m30s 10s 3000H
如果计时设定值不超过10秒,预设为常数,想显示成以秒为单位的时间,就必须对时间值除以100;如果10秒≤计时设定值<100秒,预设为常数,想显示成以秒为单位的时间,就必须对时间值除以10,其余类推。
5、如果要从上位机设置计时器预设值,可设置到一个无符号整数中,该数和时基标志进行或运算后就是准确的时间值。具体用哪一个时基标志,参考上表确定之。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20