西门子s7-200中MBUS_INIT指令的出错代码5的含义

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-04-07 16:17:21

西门子s7-200中MBUS_INIT指令的出错代码5的含义

问题:

在进行两台S7-200的modbus通讯时,主站侧没问题,从站的MBUS_INIT指令的出错代码为5,查资料说是“保持寄存器与modbus从属符号重叠”?

同时MBUS_SLAVE指令的出错代码是10,望各位朋友能指点指点,这两条出错代码究竟是什么原因的?

解答:

1、保持寄存器与modbus从属符号重叠”,是什么意思?

分配的库内存范围一定不要和可读取的内存范围有重复的地方,否则初始化不成功。

帮助:MaxHold参数设定供Modbus地址04xxx使用的V内存中的字保持寄存器数目。西门子s7-200中MBUS_INIT指令的出错代码5的含义。

例如,为了允许主设备存取2000个字节的V内存,将MaxHold设为1000个字的数值(保持寄存器)。

HoldStart参数是V内存中保持寄存器的起始地址。该数值一般被设为VB0,因此HoldStart参数被设为&VB0(VB0地址)。其他V内存地址可指定为保持寄存器的起始地址,以便在项目的其他地方使用VB0。Modbus主设备可存取V内存MaxHold个字数,从HoldStart开始。

如果HoldStart设为&VB0,MaxHold设为1000,即Modbus主设备可存取V内存从VB0开始,可存取1000个字,2000个字节。则库内存的开始地址一定要从2000以上开始,否则初始化不成功,返回错误代码为5,即“保持寄存器与Modbus从属符号重叠”。

2、同时MBUS_SLAVE指令的出错代码是10?

ERROR=10=Modbus not initialized 。

当MBUS_INT的ERROR不等于0时,MBUS_SLAVE的ERROR=10。 

    MBUS_INIT指令的出错代码5的含义相关的文章
    • 西门子plc DI_REAL指令说明表

      西门子plc DI_REAL指令说明表

      西门子plc DI_REAL指令说明表plc的DI_REAL指令符号
      表1为DI_REAL转换指令说明表。表1 DI_REAL转换指令说明表 参 数

      时间:2017-04-22 12:46:30

    • 西门子 DI_BCD指令说明表

      西门子 DI_BCD指令说明表

      西门子 DI_BCD指令说明表plc的DI_BCD指令符号
      表1为DI_BCD转换指令说明表。表1 DLBCD转换指令说明表 参 数

      时间:2017-04-22 12:44:45

    • 西门子S7-300的周期中断指令

      西门子S7-300的周期中断指令

      西门子S7-300的周期中断指令问题:西门子S7-300的指令有没有L类似S7-200SM0.5 接通0.5S断开0.5S。解答:是说周期中断吧,从OB30至OB38,是1S至500MS的,你想用0.5S的就选用

      时间:2017-04-07 16:26:15

    • 西门子plc编程指令集,14条西门子plc编程指令

      西门子plc编程指令集

      西门子plc编程指令集,14条西门子plc编程指令1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)
      1.2 -|/|-常闭接点(地址)
      1.3 XOR 位异或
      1.4 -|NOT|- 信号流反向
      1.5 -( )

      时间:2017-04-07 16:21:40

    • 西门子S7系列plc逻辑运算指令

      西门子S7系列plc逻辑运算指令

      有关西门子S7系列plc逻辑运算指令,包括字节逻辑运算指令,IN1和IN2还可以是常数,字逻辑运算指令,双字逻辑运算指令。

      时间:2017-04-07 16:19:18

    • 西门子plc计数指令_西门子plc计数器指令

      西门子plc计数指令

      西门子plc计数指令_西门子plc计数器指令西门子plc的每次向上计数输入执行从关闭至打开转换时,向上计数(CTU)从该计数器的当前值向上计数。重设输入打开或执行重设指令时,

      时间:2017-04-07 16:03:59

    • 西门子plc指令有哪些_西门子plc指令表

      西门子plc指令表

      西门子plc指令有哪些_西门子plc指令表1、位逻辑指令1.1 -||- 常开接点(地址)
      1.2 -|/|- 常闭接点(地址)
      1.3 XOR 位异或
      1.4 -|NOT|- 信号流反向
      1.5 -( ) 输出线圈
      1.

      时间:2017-04-07 15:59:17

    • 西门子plc的INV_DI转换指令功能实例

      西门子plc的INV_DI转换指令

      西门子plc的INV_DI转换指令功能实例,有关 INV_DI转换指令说明表, INV_DI转换指令对状态位的影响,以及INV_DI转换指令应用实例的相关知识。

      时间:2017-04-05 16:08:15

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有