一例西门子plc定时器的使用问题
来源:电工天下时间:2020-04-22 13:18:59 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc定时器编程的问题,不需要抱怨西门子plc能提供的定时器数量太少,可以使用IEC定时器(SFB3-SFB5),只要CPU容量够用,数量没有限制。
西门子plc定时器的问题
需求描述:
使用CPU315-2DP的CPU实现一个复杂的工艺控制,时间要求很严格,有很多时间序列,例如A点信号为1后触发定时器1,定时5秒钟,时间到后,输出一电平给B点,触发定时器2,延迟3秒后,采集C传感器的值,触发定时器3,并每隔10秒计算一下(有个公式)等。
类似这样的工艺有很多段,每段都不太一样,使用定时器数量也不一样,用户程序编了,但还没完成,因为定时器不够用了,超过了plc能提供的定时器数量256个。
用户报怨西门子plc能提供的定时器数量太少不够用,不能满足用户的需求。
不够用,可以使用IEC定时器(SFB3-SFB5),只要CPU容量够用,数量没有限制,如果使用IEC定时器编程,用户程序将有一半是定时器程序了。
解决方法:
定时器一个,加法指令一个(MW0=MW0+1)。
使用方法:
用户所有定时器使用的时间单位都是秒,于是就将T1设定成1秒的定时器,程序运行后启动定时器。
然后,在定时时间到后执行MW0=MW0+1,即每定时到1秒钟MW0就加1,这样通过判断MW0的值就会得出相应的计时时间(秒),并能判断出时间过了多少秒,例如MW0=10,就是10秒,当MW0数值达到最大定时时间值后可以清零。
如此就可以满足用户的需求,问题得到了顺利解决,同时程序结构比较清晰,不容易乱。
相关文章
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子step7功能块定时器参数说明图解
西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。
时间:2020-04-23 10:49:53
西门子plc定时器指令的种类_西门子plc定时器指令的刷新方式
西门子plc定时器指令的种类与刷新方式,s7—200 plc定时器种类,分为接通延时定时器(TON)、有记忆接通延时定时器(TONR)和断开延时定时器(TOF),定时器的分辨率(时基)与刷新方式。
时间:2020-04-23 10:45:14
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法举例
西门子plc有记忆接通延时定时器指令的用法,有记忆接通延时定时器的当前值可以记忆,TONR定时器只能用复位指令进行复位操作,使当前值清零。
时间:2020-04-23 10:45:12
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法
西门子s7系列plc的定时器指令与方块图指令的用法,介绍了定时器指令的作用、定时器的组成,定时器种类分为脉冲定时器、扩展定时器、接通延时定时器、带保持的接通延时定时器、断电延时定时器等。
时间:2020-04-23 10:26:03
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子plc S_PULSE(脉冲S5定时器)的用法说明
有关西门子plc指令的用法教程,这里主要讲一下脉冲S5定时器的使用方法,西门子plc 脉冲定时器的线圈指令,介绍下工作时序与应用实例,供大家学习参考。
时间:2020-04-22 15:55:03