西门子S7-200 PLC实现PID功能与控制的方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2017-03-30 21:55:57

西门子S7-200 PLC实现PID功能与控制的方法

分为在西门子S7-200PLC中PID功能是通过PID指令功能块实现,有一种通用的数据表示方法才能被PID功能块识别,以及西门子S7-200PLC实现PID控制的三种方式。

1,在西门子S7-200PLC中PID功能是通过PID指令功能块实现。

通过定时(按照采样时间)执行PID功能块,按照PID运算规律,根据当时的给定、反馈、比例-积分-微分数据,计算出控制量。

2,PID功能块通过一个PID回路表交换数据,这个表式在V数据存储区中的开辟,长度为36个字节。

因此,每个PID功能块在调用时需要制定两个要素:PID控制回路号,以及控制回路表的起始地址(以VB表示)。

3,由于PID可以控制温度、压力等等许多对象,他们各自都是由工程量表示,因此,需要有一种通用的数据表示方法才能被PID功能块识别。

S7-200中的PID功能使用占调节范围的百分比的方法抽象地表示被控对象数值大小。

4,PID功能块只接受0.0-1.0之间的实数(实际上就是百分比)作为反馈、给定与控制输出的有效数值,如果是直接使用PID功能块编辑,必须保证数据在这个范围之内,否则会出错。

西门子S7-200PLC实现PID控制的三种方式:

1,PID向导:(1)控制回路数:8 ;(2)PID调节面板:软件支持;(3)PID自整定:软件支持

2,PID指令:(1)控制回路数:8 ;(2)PID调节面板:通过HMI的趋势控件实现 (3)PID自整定:不支持

3,自己编程实现:{1)控制回路数:可多于8路,由CPU运算能力决定;(2)PID调节面板:通过HMI的趋势控件实现 (3)PID自整定:不支持

    展开全文
    相关文章
    • 西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      西门子S7-200控制步进电机方式与接线图

      有关西门子S7-200控制步进电机方式与接线图,梯形图由主程序调用2个正反转子程序,子程序首先涉及接口,再用顺序指令循环送电,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 11:18:06

    • 西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法

      有关西门子s7-200控制步进电机精确定位的方法,快速精确定位控制的应用,采用PTO的多段管线工作方式实现粗定位,PTO的单段管线方式实现精定位。

      时间:2020-04-23 11:15:58

    • 西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      西门子s7-200系列plc编程器的用法实例

      有关西门子s7-200系列plc编程器的用法,包括步进与伺服脉冲的定位控制、高速计数功能、PID回路控制功能的例子,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-04-23 09:58:21

    • 西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-1200支持的传感器类型有哪些

      西门子s7-1200支持的传感器类型,在西门子plc s7-1200输入端,所支持的传感器类型,既有漏型也有源型。因此,在西门子s7-1200中,可以接npn传感器,也可以接pnp的传感器。

      时间:2020-04-23 09:33:31

    • 西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200 smart支持的传感器类型西门子S7-200 smart与S7-200一样在输入端支持的传感器类型,既支持漏型也支持源型。因此,西门子s7-200 smart型plc中可以接NPN传感器,也可以

      时间:2020-04-22 17:01:44

    • 西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型有哪些

      西门子S7-200支持的传感器类型西门子S7-200系列plc,在其输入端支持的传感器类型,既有源型,也有持漏型。因此,在西门子plc上可以接NPN传感器与PNP的传感器。其他型号参照产品手册

      时间:2020-04-22 16:53:30

    • 西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      西门子s7-200 plc中格雷码码值的处理方法

      在西门子s7-200 plc中,如何处理格雷码码值,如何才能得到正确排序的格雷码值,电工天下小编总结了s7-200 plc中格雷码码值的处理方法,供大家学习参考。

      时间:2020-04-22 15:34:11

    • 西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式

      在西门子plc s7-200中,如何实现plc与绝对型编码器的连接,二者之间应怎么接线,本文以s7-200 plc cpu224 为例,来介绍下西门子s7-200与绝对型编码器的接线方式,供大家学习。

      时间:2020-04-22 15:27:07

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有