plc控制系统安装调试

调试工作是检查plc控制系统能否满足控制要求的关键工作,是对系统性能的一次客观、综合的评价。

系统投用前必须经过全系统功能的严格调试,直到满足要求并经有关用 户代表、监理和设计等签字确认后才能交付使用。

调试人员应受过系统的专门培训,对控 制系统的构成、硬件和软件的使用和操作都比较熟悉。

调试人员在调试时发现的问题,应及时联系有关设计人员,在设计人员同意后方可进行修改,修改需做详细的记录,修改后的软件要进行备份。

并对调试修改部分做好文档的整理和归档。

调试内容主要包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等。

1、输入输出回路调试

1)模拟量输入(AI)回路调试。要仔细核对I0模块的地址分配;检查回路供电方式 (内供电或外供电)是否与现场仪表相一致;用信号发生器在现场端对每个通道加入信号, 通常取0、50%或100%三点进行检查。对有报警、联锁值的AI回路,还要在报警联锁值(如 高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。

2)模拟量输出(AO)回路调试。可根据回路控制的要求,用手动输出(即直接在控制系 统中设定)的办法检查执行机构(如阀门开度等),通常也取0、50 %或100 %三点进行检查; 同时通过闭环控制,检查输出是否满足有关要求。对有报警、联锁值的AO回路,还要在报 警联锁值(如高报、低报和联锁点以及精度)进行检查,确认有关报警、联锁状态的正确性。

3)开关量输入(DI)回路调试。在相应的现场端短接或断开,检查开关量输入模块对应 通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断变化。

4)开关量输出(DO)回路调试。可通过PLC系统提供的强制功能对输出点进行检查。 通过强制,检查开关量输出模块对应通道地址的发光二极管的变化,同时检查通道的通、断 变化。

2、回路调试注意事项

1)对开关量输入输出回路,要注意保持状态的一致性原则,通常采用正逻辑原则,即 当输入输出带电时,为“ON”状态,数据值为“1”;反之,当输入输出失电时,为“OFF”状态, 数据值为“0”。这样,便于理解和维护。

2)对负载大的开关量输入输出模块应通过继电器与现场隔离,即现场接点尽量不要 直接与输入输出模块连接。

3)使用PLC提供的强制功能时,要注意在测试完毕后,应还原状态;在同一时间内,不 应对过多的点进行强制操作,以免损坏模块。

3、控制逻辑功能调试

控制逻辑功能调试,需会同设计、工艺代表和项目管理人员共同完成。要应用处理器 的测试功能设定输入条件,根据处理器逻辑检查输出状态的变化是否正确,以确认系统的 控制逻辑功能。对所有的联锁回路,应模拟联锁的工艺条件,仔细检查联锁动作的正确性, 并做好调试记录和会签确认。

检查工作是对设计控制程序软件进行验收的过程,是调试过程中最复杂、技术要求最 高、难度最大的一项工作。特别在有专利技术应用、专用软件等情况下,更加要仔细检查其 控制的正确性,应留有一定的操作裕度,同时保证工艺操作的正常运作以及系统的安全性、 可靠性和灵活性。

4、处理器性能测试

处理器性能测试要按照系统说明书的要求进行,确保系统具有说明书描述的功能且稳 定可靠,包括系统通信、备用电池和其他特殊模块的检查。

对有冗余配置的系统必须进行 冗余测试。即对冗余设计的部分进行全面的检查,包括电源冗余、处理器冗余、I 0冗余和 通信冗余等。

1)电源冗余。

切断其中一路电源,系统应能继续正常运行,系统无扰动;被断电的电 源加电后能恢复正常。

2)处理器冗余。

切断主处理器电源或切换主处理器的运行开关,热备处理器应能自 动成为主处理器,系统运行正常,输出无扰动;被断电的处理器加电后能恢复正常并处于备 用状态。

3)I0冗余。

选择互为冗余、地址对应的输入和输出点,输入模块施加相同的输入信 号,输出模块连接状态指示仪表。分别通断(或热插拔,如果允许)冗余输入模块和输出模 块,检查其状态是否能保持不变。

4)通信冗余。

可通过切断其中一个通信模块的电源或断开一条网络,检查系统能否 正常通信和运行;复位后,相应的模块状态应自动恢复正常。

冗余测试,要根据设计要求,对一切有冗余设计的模块都进行冗余检查。

此外,对系统 功能的检查包括系统自检、文件查找、文件编译和下装、维护信息、备份等功能。

对较为复杂的PLC系统,系统功能检查还包括逻辑图组态、回路组态和特殊I 0功能等内容。

    plc控制系统的安装调试问题总结相关的文章
    • plc控制系统设计时的安全问题

      plc控制系统设计时的安全问题

      有关plc控制系统设计时的安全问题,安全plc与常规plc的区别,在plc控制系统的设计过程中,为核实数据完整性检查,必须执行一系列“软件失效注入”测试。

      时间:2019-12-13 11:54:03

    • plc控制系统电磁干扰的六种来源

      plc控制系统电磁干扰的六种来源

      plc控制系统电磁干扰来源,包括来自空间的辐射干扰、来自系统外引线的干扰、来自plc系统内部的干扰、来自接地系统混乱时的干扰等,均会带来plc控制系统中的电磁干扰问题。

      时间:2019-12-12 10:32:14

    • plc控制系统设计的主要任务

      plc控制系统设计的主要任务

      plc控制系统设计的主要任务,包括分析工艺流程,明确控制要求、确定控制方案、选择机型和输入输出设备选择及输入输出点分配,施工设计、总装调试等。

      时间:2019-12-12 10:29:07

    • plc控制系统编程设计要点

      plc控制系统编程设计要点

      有关plc控制系统编程设计要点,plc控制系统编程设计的注意事项,确定是用plc单机还是用plc形成网络,plc控制系统与其它电气设备一起使用时的注意事项。

      时间:2019-12-12 10:22:41

    • plc控制系统日常维护与使用注意事项

      plc控制系统日常维护与使用注意事项

      plc控制系统日常维护与使用注意事项,锂电池和继电器输出触点的日常维护,plc控制系统使用注意事项,包括工作环境,控制系统干扰与其来源、plc控制系统的安装与拆除等。

      时间:2019-12-12 10:21:42

    • plc控制系统调试注意事项

      plc控制系统调试注意事项

      plc控制系统的调试注意事项,包括plc控制系统中I/O站、I/O点数、寄存器数、端口数等的设置,cpu对程序的分段扫描问题等,分段不同将显著影响程序运行的时间。

      时间:2019-12-12 10:20:39

    • plc控制系统成本的降低方法

      plc控制系统成本的降低方法

      plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。

      时间:2019-12-10 09:41:32

    • plc控制系统的三大特点

      plc控制系统的三大特点

      有关plc控制系统的三大特点,包括可靠性高、应用灵活、编程简单等特点,大多数plc采用梯形图编程方式,梯形图与传统的继电接触控制线路图有许多相似之处,容易被操作者接受并掌握。

      时间:2019-12-10 09:15:34

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有