plc控制系统的地线分类与功能
来源:电工天下时间:2020-01-30 16:52:06 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统的地线分类,plc控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,接地系统混乱对plc系统的干扰问题,屏蔽层、接地线和大地构成闭合环路。
plc控制系统的地线
plc控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等。
接地系统混乱对plc系统的干扰主要是各个接地点电位分布不均,不同接地点间存在地电位差,引起地环路电流,影响系统正常工作。
例如,电缆屏蔽层必须一点接地,如果电缆屏蔽层两端a、b都接地,就存在地电位差,有电流流过屏蔽层,当发生异常状态如雷击时,地线电流将更大。
此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内有会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。
若系统地与其它接地处理混乱,所产生的地环流就可能在地线上产生不等电位分布,影响plc内逻辑电路和模拟电路的正常工作。
plc工作的逻辑电压干扰容限较低,逻辑地电位的分布干扰容易影响plc的逻辑运算和数据存贮,造成数据混乱、程序跑飞或死机。
相关文章- 【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别 - plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。 - 时间:2020-02-20 09:51:03 
- plc控制系统日常维护与故障排除方法 - 有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。 - 时间:2020-02-13 17:52:11 
- 提高plc控制系统可靠性的几种措施 - 提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。 - 时间:2020-02-04 08:22:48 
- plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项 - 本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。 - 时间:2020-01-17 06:50:58 
- plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解 - plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。 - 时间:2020-01-15 09:55:34 
- 继电器控制系统与plc控制系统的区别 - 有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。 - 时间:2020-01-15 09:44:16 
- plc控制系统成本的降低方法 - plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。 - 时间:2019-12-10 09:41:32 
- 【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析 - 有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。 - 时间:2019-12-02 06:39:56 
- 上一篇:plc控制系统设计与调试的要求与步骤图解
- 下一篇:plc控制系统设计时的安全问题





