>首页 > plc > plc基础教程>plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图 正文

plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图的例子

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2015-10-29 05:33:20

plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图
 
1、控制要求:

如图4,起动后,南北红灯亮并维持25s。在南北红灯亮的同时,东西绿灯也亮,1s后,东西车灯即甲亮。到20s时,东西绿灯闪亮,3s后熄灭,在东西绿灯熄灭后东西黄灯亮,同时甲灭。黄灯亮2s后灭东西红灯亮。与此同时,南北红灯灭,南北绿灯亮。1s后,南北车灯即乙亮。南北绿灯亮了25s后闪亮,3s后熄灭,同时乙灭,黄灯亮2s后熄灭,南北红灯亮,东西绿灯亮,循环。
   
plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图1

图4  交通灯控制示意图
 
2、I/O分配
 
输入                        输出
起动按钮:I0.0     南北红灯:Q0.0     东西红灯:Q0.3
南北黄灯:Q0.1     东西黄灯:Q0.4
南北绿灯:Q0.2     东西绿灯:Q0.5
南北车灯:Q0.6     东西车灯:Q0.7

3、程序设计

根据控制要求首先画出十字路口交通信号灯的时序图,如图5。
plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图2

图5  十字路口交通信号灯的时序图
根据十字路口交通信号灯的时序图,用基本逻辑指令设计的信号灯控制的梯形图如图6所示。

分析:
首先,找出南北方向和东西方向灯的关系:南北红灯亮(灭)的时间=东西红灯灭(亮)的时间,南北红灯亮25S(T37计时)后,东西红灯亮30S(T41计时)后。

其次,找出东西方向的灯的关系:东西红灯亮30S后灭(T41复位)→东西绿灯平光亮20S(T43计时)后→东西绿灯闪光3S(T44计时)后,绿灯灭→东西黄灯亮2S(T42计时)。

再其次,找出南北向灯的关系:南北红灯亮25S(T37计时)后灭→南北绿灯平光25S(T38计时)后→南北绿灯闪光3S(T39计时)后,绿灯灭→南北黄灯亮2S(T40计时)。

最后找出车灯的时序关系:东西车灯是在南北红灯亮后开始延时(T49计时)1S后,东西车灯亮,直至东西绿灯闪光灭(T44延时到);南北车灯是在东西红灯亮后开始延时(T50计时)1S后,南北车灯亮,直至南北绿灯闪光灭(T39延时到)。
 
根据上述分析列出各灯的输出控制表达式:
 
东西红灯:Q0.3=T37    南北红灯Q0.0=M0.0·T37
 
东西绿灯:Q0.5=Q0.0·T43+T43·T44·T59     南北绿灯Q0.2=Q0.3·T38+T38·T39·T59
 
东西黄灯:Q0.4=T44·T42     南北黄灯Q0.1=T39·T40

东西车灯:Q0.7=T49·T44   南北车灯Q0.6=T50·T39
 
plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图3

plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图4

图6 基本逻辑指令设计的信号灯控制的梯形图

    plc基本逻辑指令实现信号灯控制梯形图相关的文章
    • plc比较指令控制货物进出的实例

      plc比较指令控制货物进出的实例

      有关plc比较指令的应用实例,借助比较指令实现货物的进出控制,当货物数量多于指定值时,指示灯亮起,通过实例掌握下plc比较指令的具体用法。

      时间:2020-03-17 12:04:17

    • 【图】plc梯形图信号分频程序的例子

      【图】plc梯形图信号分频程序的例子

      plc梯形图信号分频程序,对信号进行分频,如图中Y30产生的脉冲信号是X1脉冲信号的二分频,图1b中用了三个辅助继电器M160、M161和M162,等到t2时刻,输入X1再次接通(ON),M160上再次产生单脉冲。

      时间:2020-02-20 11:02:14

    • 【图】plc梯形图程序编写规则有哪些?

      【图】plc梯形图程序编写规则有哪些?

      plc梯形图程序的编写规则,用好梯形图编程语言,了解一些编程规则是很有必要的,包括线圈右边无触点、线圈不能重复使用、触点水平不垂直等梯形图编程规则。

      时间:2020-02-20 11:01:23

    • 【图】plc梯形图转换为指令表的方法

      【图】plc梯形图转换为指令表的方法

      plc梯形图向指令表的转换方法,梯形图的转换过程是根据元件所在的行、列坐标,仿照人工转换思维,把plc梯形图先转换为一棵二叉树,并根据二叉树来识别相应指令。

      时间:2020-02-20 10:58:59

    • 【多图】plc梯形图编程技巧与控制电路编程实例

      【多图】plc梯形图编程技巧与控制电路编程实例

      有关plc梯形图的编程技巧,plc梯形图的编程规则,按规则顺序编程、保证线圈的唯一性、构造清晰的结构、最少化plc的输入信号与输出信号等。

      时间:2020-02-20 10:56:56

    • 【图】plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项

      【图】plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项

      有关plc逻辑取及驱动线圈指令(LD、LDI、OUT)用法与注意事项,LD是电路开始的常开触点连到左母线上,LDI是电路开始的常闭触点连到左母线上。

      时间:2020-02-20 10:53:30

    • 【图】plc互锁梯形图的例子

      【图】plc互锁梯形图的例子

      plc互锁梯形图的例子,3个输出线圈的互锁电路,其中X0、X1和X2是起动按钮,X3是停止按钮,将Y0、Y1、Y2的常闭触点分别串联到其它两个线圈的控制电路中。

      时间:2020-02-20 10:47:21

    • 【多图】plc梯形图程序设计实例教程

      【多图】plc梯形图程序设计实例教程

      有关plc梯形图的程序设计方法,plc梯形图编程的实例教程,plc梯形图程序设计的常见方法为经验设计法、逻辑设计法、翻译法与顺序功能设计法(SFC),多个实例供大家学习。

      时间:2020-02-20 10:04:23

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有