【图】plc逻辑取与线圈驱动指令的功能说明
来源:电工天下时间:2015-10-27 00:37:33 作者:老电工手机版>>
plc逻辑取与线圈驱动指令的功能
逻辑取及线圈驱动指令为LD(Load)、LDN(Load Not)和=(Out)。
LD(Load):取常开触点指令。用于网络块逻辑运算开始的常开触点与母线的连接。
LDN(Load Not):取常闭触点指令。用于网络块逻辑运算开始的常闭触点与母线的连接。
=(Out):线圈驱动指令。
图1,为上述三条指令的用法。
(a)梯形图 (b)语句表
图1逻辑取及线圈驱动指令
使用说明:
1、LD、LDN指令不只是用于网络块逻辑计算开始时与母线相连的常开和常闭触点,在分支电路块的开始也要使用LD、LDN指令,与后面要讲的ALD、OLD指令配合完成块电路的编程。
2、由于输入继电器的状态唯一的由输入端子的状态决定,在程序中是不能被改变的,所以“=”指令不能用于输入继电器。
3、并联的“=”指令可连续使用任意次。
4、在同一程序中不要使用双线圈输出,即同一个元器件在同一程序中只使用一次“=”指令。否则可能会产生不希望的结果。
5、LD、LDN指令的操作数为:I、Q、M、SM、T、C、V、S、L。“=”指令的操作数为:Q、M、S、V、S、L。T和C也作为输出线圈,但在S7—200 plc中输出时不以使用“=”指令形式出现,而是采用功能块(见定时器和计数器指令)。
相关文章
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC必须掌握的13个基本指令
有关PLC编程的基础知识,介绍了学习PLC必须掌握的13个基本指令,这些常用的PLC指令为LD、LDI、OUT、AND、ANI、OR、ORI、SET、RST、PLS、PLF、INC和DEC指令,下面来学习下。
时间:2022-03-18 05:42:16
plc功能指令的通用格式与数据结构
有关plc功能指令的通用格式,包括功能指令编号、助记符、数据长度、操作数等,并介绍了plc功能指令的数据结构,位元件与位元件的组合、字元件的知识等。
时间:2021-11-29 09:39:33
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
同步RS触发器驱动表(激励表)
同步RS触发器驱动表是什么,根据触发器现态Qn和次态Q n+1的取值来确定输入信号取值的关系表,称为触发器的驱动表,参见文中图示,不了解的朋友参考下。
时间:2021-01-15 14:17:50
施耐德plc编程软件指令系统与语言形式
有关施耐德plc编程软件指令系统与语言形式,施耐德plc编程的基本指令特点,图形式指令结构、明确的变量常数、简化的程序结构等,并介绍了其编程语言的形式。
时间:2020-07-04 06:42:51
plc双整型数比较指令符号及应用实例
本文介绍了plc双整型数比较指令的用法,重点介绍plc双整型数比较指令的符号含义,该比较指令的功能,双整型数比较指令对状态位的影响,以及双整型数比较指令的实例,供大家学习。
时间:2020-03-19 15:54:25