wincc与plcsim通讯连接的设置教程
来源:电工天下时间:2022-09-17 11:11:51 作者:老电工手机版>>
一、mpi网的仿真
1、pc/pg端口选择:step7选plcsim(mpi),wincc选mpi(wincc)-->plcsim(mpi)。
2、先在step7v5·4软件编好控制程序。
3、打开s7-plcsimv5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开step7v5·4程序的项目。
4、下载程序并运行。
5、打开winccv6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····s7···的,然后在mpi新建连接,在属性里把插槽号改为2,在mpi上点击右键-->系统参数-->单元-->在逻辑设备项选择“plcsim(mpi)”。
6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
二、tcp/ip网的仿真
1、pc/pg端口选择:step7选plcsim(rfc 1006),wincc选cp_i2_1:-->plcsim(rfc1006)。
2、先在step7v5·4软件组态硬件(要有cp343-1并填入ip地址)并编好控制程序。
3、打开s7-plcsimv5·4软件,在出来的窗口中勾下面的那个选项,点第二个选项,选择打开step7v5·4程序的项目。
4、下载程序并运行。
5、打开winccv6.2并新建项目,在变量管理添加新的驱动程序,选····s7···的,然后在tcp/ip新建连接(记得填入step7组态时的ip地址),更改插槽号为2。在tcp/ip上点击右键-->系统参数-->单元-->在逻辑设备项选择“cp_i2_1:”。
6、新建变量并编辑画面,然后保存运行。(和6·0的版本一样)
三、profibus网的仿真
1、pg/pc接口选择:step7选择s7onine(step7)-->plcsim(profibus),wincc选cp_i2_1:-->plcsim(profibus)。
2、wincc中在profibus新建连接,然后进入profibus的系统参数-->单元-->逻辑设备名称选:plcsim(profibus)。
其它和mpi及tcp/ip的仿真一样。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:word与uint用法区别总结
- 下一篇:plc故障显示的处理方案对比