plc控制电动机连续运转的编程思路与步骤
来源:电工天下时间:2015-10-04 02:47:38 作者:老电工手机版>>
plc控制电动机连续运转
1、分析控制要求,分配输入点和输出点电动机的启动或停止,是由操作人员通过按 钮,将要求电动机启动或停止的信号送到plc的输入端子,通过控制程序,由plc控制接 在plc输出点上的接触器线圈得电或失电,使接触器主触点闭合或断开,电动机启动或停 止工作。启动按钮和停止按钮分别接一个输入点。当电动机单向运行时,由一个接触器控 制,占用plc的一个输出点。输人/输出地址表,见表2— 1所示。
2、画出plc接线图根据输人/输出地址表,画出电动机控制系统的plc接线图,如图 2—2 所示。
3、编写控制程序编程思路
由图2—2可看到,按下sb1,输入继电器xi线圈得电,xi常开触点闭合,则在梯形图 中通过xi常开触点驱动y0线圈得电,y0常开触点闭合,plc的y0输出端子有信号输出, plc驱动接触器km的线圈得电,km主触点闭合,电动机接通电源启动运行,其梯形图如 图2—3a所示。
松开sb1,电动机会停止运行。这是因为:松开sb1,输入继电器xi线圈失电,xi常开 触点断开,y0线圈失电,y0输出端子没有信号输出,km的线圈失电,km主触点断开,电动 机断开电源停止运行。为解决该问题,程序中要加自锁环节,其梯形图如图2—3b所示。
按下sb2,输入继电器x2线圈得电,x2常闭触点断开,程序中利用x2常闭触点,使 y0线圈失电,y0常开触点断开,plc的y0输出端子将没有信号输出,km的线圈失电,km 主触点断开,则电动机停止运行,其梯形图如图2—4所示。
4、程序调试首先,将控制程序传送到plc,然后运行plc进行调试。程序的调试是 程序开发的重要环节,编写的控制程序只有经过试运行甚至现场调试运行才能发现程序中不 合理的地方并进行修改。swopc - fxgp/wtn - c编程软件具有监控功能,可用于程序的监控 及调试。
程序的监控状态:程序下载后,启动程序运行,在编辑区显示梯形图状态下,单击菜单栏中“监控/测试”菜单项后,选择“开始监控”菜单条即进人元件的监控状态,如图2— 5所示。
进人元件的监控状态后,梯形图上将显 示plc中各触点的状态及各数据存储单元的 数值变化。
如图2~6所示,图中有长方形光 标显示的元件处于接通状态,数据元件中的 存数则直接标出。
在监控状态时单击菜单栏中的“监控/测 试”菜单项并选择“停止监控”则终止监控状态,
程序调试步骤:
程序调试按表2—2所示步骤进行,并填写观察结果 表2—2。
相关文章
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
电工必备电气原理图14:PLC正反转控制原理
以下是PLC正反转控制的工作原理图,通过PLC编程实现电动机的正向启动、反向启动和停止,以下是简单而实用的电气原理图,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-28 09:17:14
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图
电工必备电气原理图1:自动往返控制工作原理图,完整动画演示,从原理上了解自动往返控制的工作过程,有需要的朋友参考下。
时间:2022-03-11 15:35:32
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc自锁控制原理图(FX2N-32MR)
有关plc自锁控制的原理图,型号为FX2N-32MR,分享给大家,做个参考。
时间:2021-11-22 09:20:05
两地控制的plc电气原理图
分享一个两地控制的plc电气原理图,学习下利用plc电气原理实现两地控制的操作方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2021-11-22 09:19:45