plc执行程序的三个阶段
来源:电工天下时间:2019-12-12 09:53:48 作者:老电工手机版>>
有关plc执行程序的三个阶段,plc的扫描工作过程,分为输入采样阶段,程序执行阶段,输出刷新阶段,程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。
plc执行程序三阶段
plc执行程序的过程分为三个阶段,即输入采样阶段、程序执行阶段、输出刷新阶段,plc的扫描工作过程:
1、输入采样阶段。
本阶段中,plc以扫描方式读入所有输入端子上的输入信号,并将各输入状态存入对应的输入映像寄存器中。
此时,输入映像寄存器被刷断。在程序执行阶段和输出刷新阶段中,输入映像存储器与外界隔离,其内容保持不变,直至下一个扫描周期的输入扫描阶段,才被重新读入的输入信号刷新。
可见,plc在执行程序和处理数据时,不直接使用现场当时的输入信号,而使用本次采样时输入到映像区中的数据。
一般来说,输入信号的宽度要大于一个扫描周期,否则可能造成信号的丢失。
2、程序执行阶段。
在执行用户程序过程中,plc按照梯形图程序扫描原则,一般来说,plc按从左至右、从上到下的步骤逐个执行程序。但遇到程序跳转指令,则根据跳转条件是否满足来决定程序跳转地址。
程序执行过程中,当指令中涉及输入、输出状态时,plc就从输入映像寄存器中“读入”对应输入端子状态,从输出映像寄存器“读入”对应元件(“软继电器”)的当前状态。
然后,进行相应的运算,运算结果再存入输出映像寄存器中。对输出映像寄存器来说,每一个元件(“软继电器”)的状态会随着程序执行过程而变化。
3、输出刷新阶段。
程序执行阶段的运算结果被存入输出映像区,而不送到输出端口上。
在输出刷新阶段,plc将输出映像区中的输出变量送入输出锁存器,然后由锁存器通过输出模块产生本周期的控制输出。
如果内部输出继电器的状态为“1”,则输出继电器触点闭合,经过输出端子驱动外部负载。全部输出设备的状态要保持一个扫描周期。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
AB plc程序密码破解方法
有关AB plc程序密码的破解方法,一个非常简单而且实用的破解AB程序密码的方法,共分为三步,需要的朋友参考下。
时间:2021-10-26 06:21:29
plc顺序移位试验程序的方法思路
有关plc顺序移位试验程序的实现思路与方法,其编程思路是若取消某位,则移位到该位为1时,再使之移一位,用梯形图左母线旁的步序号为“行号”,一起来了解下。
时间:2021-10-07 19:34:23
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法
plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。
时间:2020-05-16 19:43:12
单脉冲plc梯形图程序原理图解
一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。
时间:2020-05-16 19:30:05
- 上一篇:【入门】plc梯形图的结构与读图方法
- 下一篇:【图】plc梯形图与传统线路图的区别