plc编程常开与常闭选取的例子
来源:电工天下时间:2021-11-29 09:39:30 作者:老电工手机版>>
有关plc编程常开与常闭选取的例子,程序中常开常闭选择需要根据编程逻辑而定,外部线路都接常闭,程序一种用常开,一种用常闭,感兴趣的朋友参考下。
plc编程常开与常闭选取实例
限位等保护性安全元器件一般线路接常闭,因为常闭可以检测线路是否有断路或开路的情况。
比如限位的线路断了,这时如接常闭,plc就会知道该限位动作,如果实际工作位置该限位没有动作,维修人员就可以知道线路断了,需要检查线路。而如果接常开,就起不到安全保护功能,比如线路断了,限位即使动作plc也不会收到信号,因为线路断了。
而程序中常开常闭选择需要根据编程逻辑而定。
例子:a限位接常闭 进I1.0 b限位接常闭 进I1.1产生一个输出Q1.0,ab任何一个限位动作就Q1.0就有输出(或者看成报警)。
两种方法:方法1.
---|\|-------┬------()Q1.1
I1.0 │
———|\|-----——┘
I1.1
方法2
---| |----| |-------()M1.0
I1.0 I1.1
---|\|--------------()Q1.1
M1.0
两种方法效果都一样,但外部线路都接常闭,但程序一种用常开,一种用常闭。
相关文章
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图编程规则与编程方法图解
有关plc梯形图的编程规则与编程方法,了解编写梯形图程序的基本规则与基本编程方法,有助于提高plc编程的质量与效率,五点plc梯形图的编程规则,七点plc梯形图的编程方法,供大家参考。
时间:2022-07-10 07:15:23
plc梯形图编程规则的实例教程
有关plc梯形图编程规则的实例教程,六种规则六个例子,规则1:触点应画在水平线上,不应画在垂直分支,规则2:不包含触点的分支应放在垂直方向上,不应放在水平方向上等等。
时间:2022-07-10 07:15:18
六种有助于提高PLC编程能力的电路
有关PLC编程的知识,介绍了有助于提高PLC编程能力的六种电路,分别是启动、保持和停止电路,多地控制电路,互锁控制电路,顺序启动控制电路,电机正反转电路和集中与分散控制电路,供大家参考。
时间:2022-03-18 05:49:22
plc图形编程语言梯形图的几个概念
有关plc图形编程语言梯形图的几个概念,包括软继电器、能流与母线等,梯形图与电气控制系统中的电路图非常相似,通俗易懂,并介绍了梯形图中的逻辑解算的知识。
时间:2021-11-22 09:20:02
维控触摸屏ab plc地址编程实例
有关维控触摸屏ab plc地址的编辑实例,以Allen-Bradley MicroLogix1200为例,不同的PLC型号支持的寄存器有可能不同,以实际PLC支持的寄存器为准。
时间:2021-10-07 19:34:26
- 上一篇:plc维修保养知识与操作规程
- 下一篇:plc连接与安装布线要求