有关plc中ppi与mpi通讯方式的区别,mpi/ppi都是基于rs485的网络,但二者采用的通信协议不同,应用场所不同,mpi允许主-主通信和主-从通信,mpi协议不能与一个作为ppi主站的s7-200cpu通信。

plc中ppi与mpi通讯方式的区别

mpi/ppi都是基于rs485的网络,区别是采用的通信协议是不一样的,应用的地方也不一样。

mpi (multipoint interface)是simatic s7多点通信的接口,是一种适用于少数站点间通信的网络,多用于连接上位机和少量plc之间近距离通信。

通过profibus电缆和接头,将控制器s7-300或s7-400的cpu自带的mpi编程口及s7-200cpu 自带的ppi通信口相互连接,以及与上位机网卡的编程口(mpi/dp 口)通过profibus或mpi电缆连接即可实现。 网络中当然也可以不包括pc机而只包括plc。

mpi的通信速率为19.2k~12mbit/s ,但直接连接s7-200cpu通信口的mpi网,其最高速率通常为187.5kbit/s (受s7-200cpu最高通信速率的限制)。

在mpi网络上最多可以有32个站,一个网段的最长通信距离为50米(通信波特率为187.5kbit/s时),更长的通信距离可以通过rs-485中继器扩展。

mpi允许主-主通信和主-从通信,每个s7-200cpu通信口的连接数为4个。

mpi协议不能与一个作为ppi主站的s7-200cpu通信,即s7-300或s7-400与s7-200通信时必须保证s7-200 cpu不能再作ppi主站,micro/win也不能通过mpi协议访问作为ppi主站的s7-200cpu。

s7-200 cpu只能做mpi从站,即s7-200cpu之间不能通过mpi网络互相通信,只能通过ppi方式互相通信。