plc辅助继电器m与状态继电器s的二点区别
来源:电工天下时间:2021-10-07 19:34:39 作者:老电工手机版>>
有关plc辅助继电器m与状态继电器s的区别,辅助继电器M有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器M和特殊辅助继电器M,状态继电器S一般都是用在步进状态编程SFC内,一个状态一般用一个状态继电器。
辅助继电器m和状态继电器s的区别
辅助继电器m和状态继电器s都是plc内部的软继电器,只有0和1两个判断状态,但是他们的功能和使用位置却完全不一样。
1、辅助继电器M
辅助继电器M相当于实践当中一般控制电路的中间继电器,它只是在PLC内部程序(梯形图)中使用,不能对外驱动外部负载,在PLC梯形图用于逻辑变换和逻辑记忆作用。
辅助继电器M有通用辅助继电器、断电保持辅助继电器M和特殊辅助继电器M,辅助继电器M接受外部的信号也可以接受内部其他软元件的控制信号来控制其他部分,M的触点(常开、常闭)可以无数次被使用,但是线圈却只有一个,这是常用的辅助继电器M;还有特殊用辅助继电器M,一种只用它的触点,一种只用它的线圈。
2、状态继电器S
状态继电器S一般都是用在步进状态编程SFC内,一个状态一般用一个状态继电器,只用S的线圈而不是触点,PLC编程时一般用指令STL+状态继电器S的触点符号就表示进入这个继电器代号的状态,所以在编程的电路中不用触点。
状态继电器S如果不用于步进指令编程SFC,它也可以当作辅助继电器M使用,使用方法和辅助继电器M一样。
相关文章
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
基本Rs触发器的状态与真值表说明
基本Rs触发器的状态与真值表说明 1、触发器的状态 分为0态,1态,不正常态,以及现态和次态。2、基本RS触发器的状态真值表。
时间:2021-01-15 15:40:20
钟控RS触发器的逻辑图与状态表
钟控RS触发器的逻辑图与状态表,钟控R-S触发器的逻辑图,逻辑状态表,逻辑符号与触发方式,CP=1期间触发器的工作情况,钟控R-S触发器CP=1时的逻辑状态表等。
时间:2021-01-15 14:17:52
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
单信号反应多状态plc程序设计实例
有关单信号反应多状态plc程序的设计方法,当plc接收到来自某些控制器的端口信息时,根据控制器发出的信号时间,判断控制器状态信息,并作出相应的反应动作。
时间:2020-02-20 09:13:07
继电器控制系统与plc控制系统的区别
有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
- 上一篇:plc辅助继电器与状态器的作用
- 下一篇:plc系统的功能特点