plc辅助继电器与状态器的作用

来源:电工天下时间:2021-10-07 19:34:38 作者:老电工手机版>>

有关plc辅助继电器与状态器的作用,包括通用辅助继电器(M0~M499)、断电保持辅助继电器(M500~M3071)、特殊辅助继电器以及状态器的用法,一起来了解下。

plc辅助继电器与状态器的作用

一、通用辅助继电器(M0~M499)

FX2N系列共有500点通用辅助继电器。通用辅助继电器在PLC运行时,如果电源突然断电,则全部线圈均OFF。当电源再次接通时,除了因外部输入信号而变为ON的以外,其余的仍将保持OFF状态,它们没有断电保护功能。

通用辅助继电器常在逻辑运算中作为辅助运算、状态暂存、移位等。根据需要可通过程序设定,将M0~M499变为断电保持辅助继电器。

二、断电保持辅助继电器(M500~M3071)

FX2N系列有M500~M3071共2572个断电保持辅助继电器。

它与普通辅助继电器不同的是具有断电保护功能,即能记忆电源中断瞬时的状态,并在重新通电后再现其状态。

它之所以能在电源断电时保持其原有的状态,是因为电源中断时用PLC中的锂电池保持它们映像寄存器中的内容。其中M500~M1023可由软件将其设定为通用辅助继电器。

小车的正反向运动中,用M600、M601控制输出继电器驱动小车运动。X1、X0为限位输入信号。运行的过程是X0= ON→M600=ON→Y0=ON→小车右行→停电→小车中途停止→上电(M600=ON→Y0=ON)再右行→X1=ON→M600=OFF、M601=ON→Y1=ON(左行)。

可见由于M600和M601具有断电保持,所以在小车中途因停电停止后,一旦电源恢复,M600或M601仍记忆原来的状态,将由它们控制相应输出继电器,小车继续原方向运动。若不用断电保护辅助继电器当小车中途断电后,再次得电小车也不能运动。

三、PLC特殊辅助继电器

PLC内有大量的特殊辅助继电器,它们都有各自的特殊功能。FX2N系列中有256个特殊辅助继电器,可分成触点型和线圈型两大类

1)触点型  其线圈由PLC自动驱动,用户只可使用其触点。

例如:

M8000:运行监视器(在PLC运行中接通),M8001与M8000相反逻辑。

M8002:初始脉冲(仅在运行开始时瞬间接通),M8003与M8002相反逻辑。

M8011、M8012、M8013和M8014分别是产生10ms、100ms 、1s和1min时钟脉冲的特殊辅助继电器。

2)线圈型  由用户程序驱动线圈后PLC执行特定的动作。

例如:

M8033:若使其线圈得电,则PLC停止时保持输出映象存储器和数据寄存器内容。

M8034:若使其线圈得电,则将PLC的输出全部禁止。

M8039:若使其线圈得电,则PLC按D8039中指定的扫描时间工作。

四、PC状态器(S)

状态器用来纪录系统运行中的状态。是编制顺序控制程序的重要编程元件,它与后述的步进顺控指令STL配合应用。

用机械手动作简单介绍状态器S的作用。当启动信号X0有效时,机械手下降,到下降限位X1开始夹紧工件,加紧到位信号X2为ON时,机械手上升到上限X3则停止。

整个过程可分为三步,每一步都用一个状态器S20、S21、S22记录。(电工技术之家 www.dgjs123.com)每个状态器都有各自的置位和复位信号(如S21由X1置位,X2复位),并有各自要做的操作(驱动Y0、Y1、Y2)。

从启动开始由上至下随着状态动作的转移,下一状态动作则上面状态自动返回原状。这样使每一步的工作互不干扰,不必考虑不同步之间元件的互锁,使设计清晰简洁。

状态器有五种类型:初始状态器S0~S9共10点;回零状态器S10~S19共10点;通用状态器S20~S499共480点;具有状态断电保持的状态器有S500~S899,共400点;供报警用的状态器(可用作外部故障诊断输出)S900~S999共100点。

状态器的使用注意事项

1)状态器与辅助继电器一样有无数的常开和常闭触点;

2)状态器不与步进顺控指令STL配合使用时,可作为辅助继电器M使用;

3)FX2N系列PLC可通过程序设定将S0~S499设置为有断电保持功能的状态器。

备注:

辅助继电器是PLC中数量最多的一种继电器,一般的辅助继电器与继电器控制系统中的中间继电器相似。

辅助继电器不能直接驱动外部负载,负载只能由输出继电器的外部触点驱动。辅助继电器的常开与常闭触点在PLC内部编程时可无限次使用。

辅助继电器采用M与十进制数共同组成编号(只有输入输出继电器才用八进制数)。

相关文章
  • plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序的功能说明

    plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。

    时间:2022-09-19 11:17:08

  • plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能说明

    plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。

    时间:2022-09-18 13:08:36

  • plc与变频器如何接线(附接线图)

    plc与变频器如何接线(附接线图)

    有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。

    时间:2022-09-18 13:08:17

  • plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明

    plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。

    时间:2022-09-18 13:08:13

  • plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,plc基础知识入门

    plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。

    时间:2022-09-18 13:07:30

  • plc上升沿与下降沿的作用

    plc上升沿与下降沿的作用

    plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。

    时间:2022-09-16 11:23:07

  • 常见的几款PLC指令对比图

    常见的几款PLC指令对比图

    常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。

    时间:2022-07-17 05:26:08

  • 学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    学习PLC需要先学习继电器控制吗?

    在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-17 05:26:08

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有