plc的i/o模块的功能详解
来源:电工天下时间:2017-08-28 09:59:37 作者:老电工手机版>>
【plc的i/o模块的功能详解】
在plc中如何与外界通讯,plc对外功能通过各种i/o接口模块与外界联系的,plc的i/o模块有开关量i/o模块、模拟量i/o模块以及各种特殊功能模块等,来看下plc的I/O模块类型及特点。
一、plc的i/o模块
plc对外功能通过各种i/o接口模块与外界联系的,按i/o点数确定模块规格及数量,i/o模块可多可少,但其最大数受cpu所能管理的基本配置的能力,即受最大的底板或机架槽数限制。
i/o模块集成了plc的i/o电路,其输入暂存器反映输入信号状态,输出点反映输出锁存器状态。
二、plc的I/O模块类型及特点
plc的i/o模块有开关量i/o模块、模拟量i/o模块以及各种特殊功能模块等,分别有以下特点:
1、开关量i/o模块。
(1) 输入信号的类型及电压等级
开关量输入模块有直流输入、交流输入和交流/直流输入三种类型。
直流输入模块的延迟时间较短,还可以直接与接近开关、光电开关等电子输入设备连接;交流输入模块可靠性好,适合于有油雾、粉尘的恶劣环境下使用。
开关量输入模块的输入信号的电压等级有:直流5v、12v、24v、48v、60v等;交流110v、220v等。
一般5v、12v、24v用于传输距离较近场合,如5v输入模块最远不得超过10米。距离较远的应该选用输入电压等级较高的模块。
(2)输入接线方式
开关量输入模块主要有汇点式和分组式两种接线方式,汇点式的开关量输入模块所有的输入点共用一个公共端(com);而分组式的开关量输入模块是将输入点分为若干组,每一组(几个输入点)有一个公共端,各组之间是分隔的。
分组式的开关量输入模块价格较汇总式的高,如果输入信号不需要分隔,一般选用汇总式。
(3)注意同时接通的输入点数量。
对于选用高密度的输入模块(如32点、48点等),应考虑该模块同时接通的点数一般不要超过点数60%。
(4)输入门槛电平。
为了提高系统的可靠性,必须考虑输入门槛电平的大小。门槛电平越高,抗干扰的能力就越强,传输的距离也就越远。
2、模拟量i/o模块。
具有通信功能的数据采集/传送模块,自身没有控制调节功能。
只是将现场数据送到控制中心(比如PLC),或者接受控制中心的数据,对现场设备进行控制。通信方式很多,各个厂家都有自己标准,比如自由口通信、PROFIBUS、MODBUS等等。
3、特殊功能模块。
模拟量输入输出处理模块、 高速处理模块、 定位控制模块、PID模块、 数字控制模块、 联网通信模块、多参数输入模块、 温度传感器输入模块、语言输出模块等。
相关文章
plc单脉冲程序的功能说明
plc单脉冲程序,从给定信号(X0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(Y1),无论输入X0接通的时间长短怎样,输出Y1的脉宽都等于T1的定时时间2s(plc单脉冲程序)。
时间:2022-09-19 11:17:08
plc整数与双整数及实数的功能说明
plc整数与双整数及实数的功能,16位整数(INT)是有符号数,32位整数(DINT)的最高位为符号位,32位浮点数(REAL)为称实数,通过PT100温度修正程序来了解其用法。
时间:2022-09-18 13:08:36
plc与变频器如何接线(附接线图)
有关plc与变频器的接线图,学习下plc连接变频器的接线方法,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-18 13:08:17
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
plc的核心概念,plc基础知识入门
plc的核心概念,什么是plc,PLC可编程序控制柜采用工业级芯片作为控制核心,PLC的产生和发展电气电路,PLC替代电气控制的发展过程,plc与plc控制系统的特点。
时间:2022-09-18 13:07:30
plc上升沿与下降沿的作用
plc中上升沿与下降沿的作用,信号的上升沿和下降沿是什么,上升沿与下降沿的作用原理,上升沿就是从0变成1中间的过程,下降沿就是从1变成0中间的过程,上升沿和下降沿的特别任务。
时间:2022-09-16 11:23:07
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
- 上一篇:plc电源模块及输入类型
- 下一篇:plc控制电机转速大小的选型问题(问答)