配电计算口诀,电动机配线口诀
来源:电工天下时间:2016-01-26 19:53:53 作者:老电工手机版>>
配电计算口诀
一、对电动机配线的口诀
1.用途 根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。
2.口诀 铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。
3.说明此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。
4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。
2.5 加三,4 加四
6 后加六,25 五
120 导线,配百数
一般电动机容量(千瓦)的排列:
0.8 1.1 1.5 2.2 3 4 5.5 7.5 1O 13 17 22 30 40 55 75 100
“2.5 加三”,表示2.5 平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5 千瓦的电动机。
“4 加四”,是4 平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4 加四”千瓦的电动机。即最大可配8 千瓦( 产品只有相近的7.5 千瓦)的电动机。
“6 后加六”是说从6 平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6 平方毫米可配12 千瓦,10 平方毫米可配16 千瓦,16 平方毫米可配22 千瓦。
“25 五”,是说从25 平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25 平方毫米可配30 千瓦,35 平方毫米可配40 千瓦,50 平方毫米可配55 千瓦,70 平方毫米可配75 千瓦。
“1 2 0 导线配百数”( 读“百二导线配百数”) 是说电动机大到100 千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120 平方毫米的导线反而只能配100 千瓦的电动机了。
例1、7 千瓦电动机配截面为4 平方毫米的导线(按“4 加四”)。
例2、17 千瓦电动机配截面为16 平方毫米的导线(按“6后加六”) 。
例3、28 千瓦的电动机配截面为25 平方毫米的导线按(“2 5 五”)
以上配线稍有余裕,( 目前有提高导线载流的趋势。
因此,有些手册中导线所配电动机容量,比这里提出的要大些,特别是小截面导线所配的电动机。)
因此, 即使容量稍超过一点(如16平方毫米配23千瓦),或者容量虽不超过,但环境温度较高,也都可适用。
但大截面的导线,当环境温度较高时,仍以改大一级为宜。比如70 平方毫米本来可以配75 千瓦,若环境温度较高则以改大为95 平方毫米为宜。而100 千瓦则改配150 平方毫米为宜。
相关文章
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
线损率如何计算,线损率的计算公式
有关线损率的计算公式与方法,先进的线损率要控制在5%~8%之间,供电条件差的线损率可达百分之十几,按线路的计算损失功率与首端输送功率来计算线损率。
时间:2022-09-13 09:54:29
怎么计算电力线路的电压损失?
怎么计算电力线路的电压损失?电力线路的电压损失,是指线路始端电压与末端电压的代数差,一般用▲U表示,其计算方法如下,下面一起来学习下。
时间:2021-11-19 05:45:52
电线电缆计算电流的常用方法
电线电缆计算电流的常用方法,计算口诀为:口决十下五,百上二,二五三五 四三介,七零九五二倍半,电缆线穿管打八折,铜线升级算。
时间:2021-10-20 11:17:45
三相负载三角形连接负载断路的计算方法
三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
三相负载的星形连接及电路计算方法
三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。
时间:2021-06-16 09:34:11
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
架空绝缘电缆载流量的计算方法
有关架空绝缘电缆载流量的计算方法,架空绝缘电缆的载流量的表示方法,JKLY型电缆载流量系计算数据,K为第4芯,截面从10—120mm2任选,表中载流量数据系与相线等截面。
时间:2020-06-03 15:03:14
- 上一篇:架空配电线路的杆塔定位的方法步骤
- 下一篇:高低压配电装置的组成部分