变电站电气误操作的形式与影响因素
来源:电工天下时间:2020-02-04 10:05:17 作者:老电工手机版>>
有关变电站电气误操作的形式与影响因素,电气操作的形式有口头指令、书面指令、特殊方式等,影响电气操作的客观因素,包括操作工具的因素,电气操作时间的因素等。
变电站电气误操作的形式与影响因素
电力系统经常发生的电气误操作事故,综合分析表明,大部分是可以避免的。分析影响操作的各种因素并加以防范,对提高运行管理水平,防止误操作,确保人身、设备安全,有着十分重要的意义。
1 电气操作的形式
电气操作的形式:口头指令、书面指令、特殊方式(事故处理)下的倒闸操作。
2 影响电气操作的客观因素
2.1 电气操作工具的因素
2.1.1 工具不妥对操作的影响
正确选择使用安全、规范、合格又符合现场实际操作条件的安全工器具是保证操作安全的最基本条件,反之,出现误操作就成为可能。例如使用超周期的验电器和操作杆,绝缘手套漏气不及时更换,都可能影响操作安全。因此,定期检查试验,确保操作工具完好,并正确使用,是保证电气操作安全的一个重要措施。
2.1.2 使用解锁钥匙对操作的影响。
倒闸操作使用万能钥匙的直接后果可能导致误操作。私藏解锁钥匙,强行解锁,不履行解锁钥匙的程序和手续,都可能引起误操作。因此,制定万能钥匙使用管理规定并严格执行是避免误操作的根本措施。
2.1.3 闭锁装置对电气操作的影响
闭锁装置正常时能防止误操作事故,反之,异常和故障时则可能促成误操作事故。装置的本身缺陷和维护不当,是影响操作的主要因素。
2.2 电力设施命名标识的因素
a)电气设备的标识对电气操作影响极大。一、二次设备命名编号标识不清,字迹模糊或标识不正确,很容易出现误操作、误判断。如接地刀不标识转动方向、熔断器不标识容量、保护压板命名不规范、开关刀闸不标识双重编号等,都可能导致事故的发生。近年来电力系统事故通报中就有多起是因设备标识错误或不规范而发生的事故。因此,对电气设备命名标志或标识进行定期检查、规范,是防止误操作事故发生的有效措施之一。
b)设备命名编号标志采用的材料和颜色对电气操作有特别的提醒、警示作用。如果标识颜色和材料使用不当,则可能导致误操作。科学分析表明,人对黄、红、白三种颜色最为敏感,往往能引起电气操作人员的警惕和注意,因此选用此类色标作为电力设施命名标志是最佳的。
c)设备的各类标记符号对操作人和监护人影响很大。如断路器本体上的“分、合”位置确认是判断设备状态的主要依据。如果指示不清,可能促成误操作。因此设备标识符号必须清晰可辨、醒目、运用得当,图形大小合理,箭头和方向一目了然,合、分界限明确,这样,就可使误判断大大减少。
d)新设备的投入和更换名称后的设备未及时更改名称编号及更正标识,都有可能按照老习惯走错间隔,而引发误操作。
2.3电气操作路径的因素
a)应用中的主电气设备下面,操作路线通道必须畅通,不允许有绿化隔离带、材料堆放和其他丛生物,否则易跑错间隔和位置,造成误操作;
b)变电所的扩容、扩建改造,施工设备未及时清理,必然阻挡操作人员到指定目标进行操作,很容易跑错方向和间隔,造成误操作。
2.4 电气操作时间的因素
a)确保操作成功,必须有充足的准备时间和操作时间作保证,否则电气操作质量必然要打折扣。遇到操作任务多时,为尽快完成操作,抢时间、争速度,填写操作票漏项,审票不严,不认真核对编号名称等,必将会酿成事故。
b)不同的电气操作时间对操作也有影响。如白天和夜间的效果就不同。事故统计表明,晚上出现误操作的概率较大。白天光线充足,检查和观察设备比较清楚,操作起来比较顺手;而夜间操作环境差,判断事物准确性很小,出错的概率较大。
2.5 环境因素的影响
2.5.1 电气操作与天气的关系
天气的好坏直接或间接影响到电气操作的质量,电气操作时可能由于天气的原因而延误电气操作时间,防碍对系统方式的正常改变,对系统稳定调整产生影响。
a)大雾天气,由于能见度低,人的视线很难观察到设备的某个具体部位,判断难度加大,将直接影响到下一步操作;
b)雨雪天时,雨水阻挡视线或大雪将设备标识及设备主体覆盖,易造成误判断和其他误操作;
c)其他恶劣天气,如夏季,运行人员在电气操作中有可能出现头昏、恶心、中暑等不良反应;冬季,运行人员在电气操作中手脚容易被冻麻木等,对电气操作质量极为不利。
2.5.2 电气操作与环境的关系
a)空气污浊,暴露在空气中的电气设备极易被周围的化学成分所侵蚀,引起设备锈蚀,油漆脱落,操作判断增加了难度,必然影响到整个操作进程;
b)嘈杂的环境中,噪音的干扰易分散电气操作人员的注意力,嘈杂声对接受指令、模拟、实际操作影响极大,操作人员可能因听力错觉而发生误操作。
2.6 电气设备的因素
a)通信设备的原因。变电所事故跳闸后由于通信的原因导致通信中断,值班员事故处理无章可依,必然影响到系统稳定,对系统事故和大面积停电事故统一安排处理将产生不利影响。
b)电气设备的原因。开关、刀闸、接地刀(操作机构)检修、维护不到位,设备健康水平下降,是影响操作的主要因素。日常应按制度要求,加强设备运行监督检查和切换,确保其完好和正常运行。
3 影响电气操作的主观因素
3.1 工作经验等方面的因素
a)电气操作人员对设备不熟悉是发生误操作的原因之一。电气操作人员技术水平参差不齐,对设备的性能、结构、原理掌握和了解的程度不同,必然在操作水平方面存在差异。
b)经验积累对操作影响很大。工作经验丰富的人,出现误操作就少,而刚刚参加工作的年轻人,出现误操作的概率就高。据不完全统计,1983年以来,华东电网出现各类误操作事故的年龄比例分别为:8年工龄以下的占53%,20年工龄以下的占34%,20年工龄以上的占13%。
c)运行人员操作方法不正确是直接导致操作失败的关键因素。有的值班员擅长填写操作票,而实际操作时却不得要领,显得非常笨拙和鲁莽,力量使用不均,使刀闸合不到位,强行拉合往往会导致操作工具和设备损坏。
因此,加强业务培训和基本功演练,及时掌握新设备新工具的使用特点、操作要领,对提高值班员动手、动脑能力,正确的使用操作工具,防止误操作有着十分重要的作用。
3.2 调度指令的因素
指令下达错误直接导致误操作事故的经常发生。严肃调度纪律,杜绝误安排方式和误调度,努力提高调度管理水平,规范调度员的行为责职,避免权限过大及行为过失,是防止误调度操作事故发生的有效手段。
3.3 工作态度方面的因素
a)在电气操作中,习惯于把电气操作重点放在大型操作上,而忽略了小操作。如单一间隔停送电操作,认为操作很简单、容易,盲目自信,于是就单人操作。事实证明大部分误操作事故是由简单操作而引发的。
b)操作前不核对设备状态,操作中出现跳项、漏项,操作时不唱票、不复诵、不进行三核对,操作后不打勾、不检查、不修正设备状态等都可能造成误操作。
c)填写操作票不严格审核把关,提供不合格的操作票,值班人员按照填写错误的操作票进行操作,必然发生误操作。
b)电气操作间隔时间人为延长,对设备运行方式和系统安全极为不利。值班员责任心不强,工作不认真,无故拖延操作时间,往往会破坏生产计划的组织协调和系统方式的正常改变。
3.4 操作人员身心方面的因素
倒闸操作还与人的精神、心理和生理状态等有关。
操作人员精神恍惚,注意力焦点转移;因为有怕电弧、怕触电、甚至怕死等想法而引起心理紧张和心跳加快;由于视力减退,听力降低,而看不清标签,唱票时听差了编号。这些身体、心理方面的因素都会妨碍他们在电气倒闸操作中的表现和正常发挥。
4 管理方面的原因
a)各项规章制度不健全,会使值班运行人员在倒闸操作中无法可依,倒闸操作也就难以保证。因此建立健全各种规章制度是规范操作标准和要求,保证运行和操作质量的必要措施。
b)即使建立和健全了各种规章制度,有了合格、标准、规范的操作规程,但在实际工作中,如果不严格执行操作规程,不严格要求,就无法保证电气操作质量,出现误操作在所难免。
c)不良的班组环境也是导致电气操作质量下降的一个重要因素。班组管理混乱,劳动纪律松懈,内部不团结,分配不公平,奖罚不合理必然在职工的思想上产生一定的不满情绪,如果把这种不满情绪带到工作中,将直接影响到值班质量。而值班质量的降低,必然在电气操作和其他工作方面引起不良后果。
5、结论
导致变电站电气误操作的原因很多,关键是要抓好各项规章制度的贯彻执行和落实,规范变电站电气操作规程的制定标准,严格执行倒闸操作票制度,加强责任心,提高运行人员的业务能力,制定相应的防误操作措施,减少设备缺陷的发生,确保每个电气操作环节的安全,超前预控,把误操作消灭在萌芽状态。
相关文章
零电压与欠电压保护电气原理接线图
有关零电压与欠电压保护电气原理接线图,在电源电压降到一定允许值以下时将电源切断,这就是欠电压保护,一般常用电磁式电压继电器实现欠压保护,电动机常用保护接线图。
时间:2022-09-17 09:14:54
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
电气控制系统继电保护器如何整定?
电气控制系统继电保护器的整定方法,包括继保整定与复校的方法(过流继电器的整定方法、过压继电器的整定方法、欠磁继电器的整定方法),以及继保整定工作的注意事项。
时间:2022-09-15 12:33:39
接线端子中电气间隙与爬电距离的确定方法
如何确定接线端子中电气间隙与爬电距离,电气间隙:两个导电部件之间在空气中最短的距离,爬电距离:两个导电部件之间沿绝缘材料表面测得的最短距离,如何确定,一起来看看。
时间:2022-09-15 08:09:17
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
- 上一篇:配电线路带电作业方式的几种类型
- 下一篇:箱式变电站的发展与特点