配电带电作业的绝缘工具分类
来源:电工天下时间:2022-09-13 10:44:13 作者:老电工手机版>>
有关配电带电作业的绝缘工具分类,包括绝缘杆、绝缘绳等,带电作业用绝缘工具的主要特性,硬质绝缘工具与软质绝缘工具的区别与各自的作用等。
配电带电作业用绝缘工具
带电作业用绝缘工具应具有良好的电气绝缘性能、高机械强度,同时还应具有吸湿性低、耐老化等优点。为了现场作业的方便,绝缘工具还应质量轻、操作方便、不易损坏。
目前带电作业用绝缘工具大致可分为硬质绝缘工具和软质绝缘工具二大类。
硬质绝缘工具主要指以绝缘管、棒、板为主绝缘材料制成的工具,软质绝缘工具主要指以绝缘绳为主绝缘材料制成的工具。
绝缘材质的性能直接影响和决定着工具的电气和机械性能。
1.绝缘杆
玻璃纤维、环氧树脂和偶联剂是构成绝缘杆的主要成分。绝缘杆的制造方法较多,其中用于制造绝缘杆的主要工艺有湿卷法、干卷法、缠绕法和引拔法等。
绝缘杆的老化有整体老化和部分老化二个方面。整体老化主要是指受潮、长时间的整体材质老化;部分老化主要是指绝缘杆顶端长期在强电场作用下,因局部滑闪、漏电、放电而引起的材质老化。
尤其对于500?kV带电作业用工具,强电场造成的部分材质老化,使工具整体的绝缘距离减小,易于形成事故隐患,应采用定期监测的方式。
验收试验中,试验电压过高会引起电晕或流柱放电,通过离子轰击侵蚀绝缘材料,电子则破坏绝缘的化学键,致使有机材料劣化,由此产生的导电沉积物在接近电极端部的高场强区起到延长电极的作用,从而导致材料的进一步劣化。
因此,在检验性试验中选择适当的试验电压也是很重要的。
操作杆表面的污秽状态对操作杆的闪络性能影响很大。据国外试验结果表明,表面污秽后,特别是沉积物受潮并导电时,耐闪络强度会严重降低。
因为当绝缘杆表面有脏污而大气湿度又较高时,沿绝缘杆的电压分布更趋不均匀,高场强处将出现辉光放电,使沿绝缘杆表面的泄漏电流具有跃变的特点。
国外对带电作业操作杆进行盐雾及人工污秽试验,测定盐雾、工业烟雾的凝聚、沉积物及意外污垢对操作杆的可能影响。试验结果表明,甚至在低电导率的雾里,泄漏电流也远大于可感知的1?mA电流,操作杆表面材料的特性,纵向缺损及其他的不均匀性对受潮及污秽状态下的闪络性能影响较大。
几十年来,我国带电作业用绝缘杆的材料及制作工艺不断改进。引拔成型工艺增强了绝缘材料的致密性和成型杆的抗弯特性,使绝缘材料的渗水性大大降低,防潮性也得到了显著的提高。目前产品性能已达到国际先进水平,部分技术指标甚至优于国外同类产品。
2.绝缘绳
绝缘绳索是广泛应用于带电作业的绝缘材料之一,可用作运载工具、攀登工具、吊拉绳、连接套及保安绳等。以绝缘绳为主绝缘部件制成的工具为软质绝缘工具。
软质绝缘工具具有灵活、简便、便于携带、适于现场作业等特点,不少软质绝缘工具具有中国带电作业的独有特色。目前带电作业常用的绝缘绳主要有蚕丝绳、锦纶绳等,其中以蚕丝绳应用得最为普遍。
蚕丝在干燥状态时是良好的电气绝缘材料,电阻率约为1.5×1011~5×1011Ωcm,但随着吸湿程度的增加,电阻率将明显下降。
由于蚕丝的丝胶具有亲水性及丝纤维具有多孔性,因而蚕丝具有很强的吸湿性,当蚕丝作为绝缘材料使用时,应特别注意避免受潮。
由于带电作业可能遇到突然起雾、下雪等恶劣气候条件,所以绝缘绳在潮湿状态下的电气性能将直接关系到人身及设备安全。
据调查,我国带电作业中已多次发生绝缘绳湿闪及烧断事故,试验表明,绝缘绳受潮后,泄漏电流急剧增加,闪络电压显著降低,绳索发热甚至燃烧起火。
绝缘绳在高湿状态下的电气性能与材料的吸水性有关,当绝缘绳严重受潮时,水沿绳表面及内部孔隙形成连续的导电水膜,由于水膜具有离子电导作用,使泄漏电流大大增加,蚕丝绝缘绳的丝胶具有亲水性及丝纤维具有多孔性,因此水分子不仅附着绳表面及绳内间隙,而且渗透全部纤维内部,不仅使蚕丝绳的闪络电压明显降低,而且较大的泄漏电流导致绳索发热直至起火燃烧。
针对安全开展带电作业的需要,近年来,国内部分制造单位研制了防潮型绝缘绳。参照国外相关标准中对绝缘绳索的防水防潮要求,分别进行了168?h持续高湿度下工频泄漏电流试验、浸水后工频泄漏电流试验、淋雨工频闪络电压试验。
另外,为考核使用后的防潮性能,又增加了50%断裂负荷、漂洗、磨损后168?h高湿度下工频泄漏电流试验。
从试验结果来看,与常规型绝缘绳相比较,高湿度下工频泄漏电流显著减小,淋雨闪络电压大幅度提高,在浸水后仍可保持良好的绝缘性能。但需要指出的是:防潮型绝缘绳索在浸水、淋雨状态下有较好的绝缘性能,但这并不意味着绝缘绳索可直接用于雨天作业。
防潮型绝缘绳索主要是为了解决常规型遇潮状态下绝缘性能急速下降的缺点,增强绝缘绳索在现场作业时遇潮、突然降雨等状况下的绝缘能力,从而提高带电作业的安全性。因此,无论哪一种绝缘绳索,应尽量在晴朗、干燥气候下使用。一旦遇到不良气候条件,防潮绝缘绳索的绝缘性能将优于常规型绝缘绳索。
相关文章
地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理
有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。
时间:2022-09-19 09:32:07
中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因
中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。
时间:2022-09-15 09:58:12
等电位作业进入带电场的操作程序与注意事项
等电位作业进入带电场的方法,分为沿绝缘软梯和耐张绝缘子串进入电场、沿耐张绝缘子串进入电场的方法、绝缘吊梯和绝缘平梯进入等电位电场、绝缘平梯进入等电位电场带单作业方法等。
时间:2022-09-15 08:08:25
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
高压电缆绝缘寿命有多长
一般绝缘家用电线正常使用寿命不超过10-20年,电缆在正常使用范围内寿命不低于20年。工业电缆使用寿命国家标准,电缆如果完全按照国家标准来生产检测等,电缆的使用寿命由护套材料的氧化诱导期决定。
时间:2022-05-07 20:16:07
密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题
密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。
时间:2022-02-10 06:41:39
绝缘子布线的敷设要求有哪些
在进行绝缘子布线操作时,应遵循如下的敷设要求:导线必须敷设整齐,不能杂乱无章,且不能与建筑物接触(内侧导线距墙一般为10mm~15mm)。线路一般为水平敷设,导线距地高度不应低于3m。
时间:2022-01-24 05:35:14
带电显示器图片及电气符号
带电显示器图片及电气符号,如下图:一次系统元件:带电显示器。功能:直接安装在室内电气设备上,直观显示出电气设备是否带有运行电压的提示性安全装置。
时间:2022-01-16 08:28:21
- 上一篇:带电作业保护间隙的使用注意事项
- 下一篇:低压带电作业与二次回路作业的安全规定与规则