低压配电柜与控制柜保养方法
来源:电工天下时间:2015-12-26 16:32:16 作者:老电工手机版>>
一、确保低压配电柜和各设备控制柜的正常安全运行。
二、 适合低压配电室配电柜,各设备的控制柜视具体情况参照有关条款执行。
三、由机电安装维修工程部维修组每半年对其进行一次全面检查保养,并以最短的停电时间完成保养工作。
四、低压配电柜与控制柜保养内容
1、准备工作:
A、在配电柜停电保养的前一天通知住户停电起止时间。
B、停电前做好一切准备工作,特别是工具的准备应齐全;并以最短的停电时间完成保养工作。
2、保养程序:
A、实行分段保养,先保养保安负荷段。
B、停保安负荷电,其余负荷照常供市电。断开供保安负荷市电的空气开关,断开发电机空气开关,把发电机选择开关置于停止位置,拆开蓄电池正、负极线,挂标示牌,以防发电机发送电。
C、检查母线接头处有无变形,有无放电变黑痕迹,紧固联接螺栓,螺栓若有生锈应予更换,确保接头连接紧密。检查母上的绝缘有无松动和损坏。
D、用手柄把总空气从配电柜中摇出,检查主触点是否有烧溶痕迹,检查灭弧罩是否烧黑和损坏,紧固各接线螺丝、清洁柜内灰尘,试验机械的合闸、分闸情况
E、把各分开关柜从抽屉柜中取出,紧固各接线端子。检查电流互感器、电流表、电度表的安装和接线,检查手柄操作机构的灵活可靠性,紧固空气开关进出线,清洁开关柜内和配电柜后面引出线处的灰尘。
F、保养电容柜时,应先断开电容器总开关,用10MM2以上的导线把电容器逐个对地放电,然后检查接触器、电容器接线螺丝、接地装置是否良好,检查电容器有无胀肚现象,并用吸尘器清洁柜内灰尘。
G、保安负荷段保养完毕,可起动发电机对其供电、停市电保养母线段。
H、逐级断开低压侧空气开关,然后断开供变压器电的高压侧真空断路器,合上接地开关,悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。
I、按C、D、E、F项所有要求保养完毕配电柜后,拆除安全装置,断开高压侧接地开关,合上真空断路器,观察变压器投入运行无误后,向低压配电柜逐级送电,并把保安负荷由发电机供电转为市电供电。
五、低压配电柜与控制柜保养的注意事项
1、停电后应验电。
2、在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置。
3、操作高压侧真空断路器时,应穿绝缘靴,戴绝缘手套,并有专人监护。
4、保养电容器柜时,在电容器对地放电之前,严禁触摸。
5、保养完毕送电前,应先检查有无工具遗留在配电柜内。
六、相关文件及记录
1、检修工作票;
2、配电柜、控制柜年保养记录;
3、设备维修记录。
相关文章
电气成套自动化控制柜的配置规范实例
有关电气成套自动化控制柜的配置规范实例,包括电气柜主进线、母排结构、门手柄及小型分线配电结构、电源的接地处理、变频器的接地处理等操作规范。
时间:2022-09-15 12:35:22
塔机电气控制柜电气原理接线图
有关塔机电气控制柜电气原理图,学习下塔机电气控制柜的接线方法,简单实用的一个塔机电气控制柜电气原理图,感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-09-15 05:51:14
电气控制柜接线图及工序与控制要求
电气控制柜接线图及工序与控制要求,用电动机需要两处都可以对其进行操作控制,电气控制柜的原理图与电气柜接线图的设计实例。
时间:2022-08-13 06:00:34
高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求
有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。
时间:2021-05-08 14:35:17
低压配电柜的维护保养步骤,低压配电柜的日常保养方法
有关低压配电柜维护保养知识,介绍了低压配电柜的维护保养步骤,定期进行保养维护,每半年进行一次,以及低压配电柜的日常保养方法,有需要的朋友参考下。
时间:2021-05-08 14:33:57
配电箱如何清洁,配电箱清洁保养方法
有关配电箱的清洁保养方法,配电箱作为配电系统的重要部件,日常的清洁与保养是必须的,这里总结了6点对配电箱进行清洁保养的方法,供大家参考。
时间:2019-07-10 09:55:00
高低压配电柜消防与安全设施管理要点
有关高低压配电柜消防设施的管理,高低压配电柜安全设施的管理,高低压配电柜必须的危险场所、危险部位标识,以及安全疏散标识等,高低压配电柜安全重在细节。
时间:2019-07-07 10:16:56
低压配电柜绝缘电阻怎么测量?
本文介绍了低压配电柜绝缘电阻的测量方法,绝缘电阻对于电气设备相当重要,低压配电柜绝缘电阻测量方法一般有5种,一起来了解下。
时间:2019-07-07 09:59:48
- 上一篇:电气设备设施安全距离_电工安全操作距离
- 下一篇:配电室值班电工安全操作规程24条