400V厂用段母线失电故障现象与处理方法

来源:电工天下时间:2022-08-13 06:00:32 作者:老电工手机版>>

有关400V厂用段母线失电故障的现象,故障段供电厂用变压器开关跳闸,绿灯闪光,柴油发电机可能自启动等,以及400V厂用段母线失电故障的处理方法。

一、400V厂用段母线失电故障现象

1、故障段供电厂用变压器开关跳闸,绿灯闪光。

2、若低备变自投成功,红灯闪光;若低备变未自投或自投不成功,母线电压到零。

3、故障母线电压表可能到零,故障母线低电压掉牌,“主变、高厂变冷却器故障”等光字牌亮。

4、柴油发电机可能自启动。

二、400V厂用段母线失电故障的处理方法

1、若备用电源自投成功,应检查400V厂用母线电压正常,切除备用电源BZT小开关,复归各闪光开关把手。

2、若备用电源未自投,应立即抢合备用电源。

3、若无备用电源或备用电源供电而跳闸,影响机组运行,在无瓦斯、速断保护信号时,允许强送一次。

4、若自投或强送不成功,柴油发电机应自启,未自启立即手动启动柴油发电机,恢复400V保安段供电。

5、若400V厂用段母线故障而不能恢复时,可将各影响机组安全运行的MCC电源倒至由另一段正常母线带。

6、若为低压厂变故障,将其隔离,联系检修处理。

7、将故障母线隔离,测量母线绝缘是否合格,不合格交由检修处理。

相关文章
  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序逻辑框图分析

    典型微机母线保护程序的逻辑框图,启动元件的程序逻辑,母线差动保护启动元件程序逻辑框图,母联失灵或母差保护死区故障的保护,母线充电保护逻辑,TA和TV断线闭锁与报警。

    时间:2022-09-15 10:00:31

  • 单母线接线的优缺点

    单母线接线的优缺点

    有关单母线的接线方式,单母线接线的优点与缺点,单母线接线是由线路、变压器回路和一组(汇流)母线所组成的电气主接线

    时间:2022-09-13 11:55:57

  • 单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图的优缺点分析

    单母线接线与双母线接线的接线图,介绍了单母线分段接线,单母线分段带旁路接线,分段断路器兼作旁断路器的接线,以及双母线接线图与接线方式及优点与缺点。

    时间:2022-08-13 06:00:30

  • 密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽安装时要注意的几个问题

    密集型绝缘母线槽具有体积小、结构紧凑、传输电流大、使用安全、维护方便等优点,在安装密集型绝缘母线槽时需要注意什么问题,比如母线槽作为低压进线时的相位问题、母线槽的连接问题等,下面具体来看下。

    时间:2022-02-10 06:41:39

  • 怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?

    怎么进行母线的倒闸操作?母线进行倒闸操作时工作量比较大,在操作前要做好充分准备,在操作过程中要严格执行预定的操作方案,下面具体来了解下。

    时间:2021-11-15 06:24:22

  • 怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?

    怎么快速检修母线?在停电检修母线时,一般需要完成以下工作:1、扫除母线的粉尘和污垢,测量母线的绝缘电阻,一般0.5KV母线的绝缘电阻不能低于100兆欧。

    时间:2021-11-15 06:22:01

  • 怎么快速识别母线的颜色标志?

    怎么快速识别母线的颜色标志?

    识别母线的颜色标志的方法,将配电装置和电气设备上的母线上色,其主要作用如下:1、使运行管理人员易于识別;2、使散入周围介质中的热量稍稍增加,以增大母线的允许负载电流;

    时间:2021-11-15 06:20:50

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有