什么是三相不平衡,三相不平衡对负载与线损的影响

来源:电工天下时间:2015-11-21 09:13:51 作者:老电工手机版>>

一、什么是三相不平衡

三相电压不平衡度是指三相系统中三相电压的不平衡程度,用电压或电流负序分量与正序分量的均方根百分比表示。

三相电压不平衡(即存在负序分量)会引起继电保护误动、电机附加振动力矩和发热。额定转矩的电动机,如长期在负序电压含量4%的状态下运行,由于发热,电动机绝缘的寿命将会降低一半,若某相电压高于额定电压,其运行寿命的下降将更加严重。

我国目前执行的GB/T 15543—1995《三相电压允许不平衡度》规定了电力系统公共连接点正常电压不平衡度允许值为2%,同时规定了短时的不平衡度不得超过4%,其短时允许值的概念是指任何时刻均不能超过的限制值,以保证继电保护和自动装置正确动作。

对接入公共连接点的每个用户引起该点正常电压不平衡度允许值一般为1.3% 。

三相电力不平衡的产生原因
1)太偏重于单相负载使各相之间发生不平衡;
2)系统的无效电力,高次谐波电流使各相之间发生不平衡;
3)机器接触端子及电缆接触不良导致另外的不平衡;
4)外部环境的人力,电力导致不平衡的发生;

二、三相不平衡对负载的影响

1) 电压不平衡的发生导致达到数倍的电流不平衡的发生;
2) 诱导电动机中逆扭矩增加使温度上升,效率降低,损失增加,发生震动,输出节减等影响;
3) 各相之间不平衡的发生带来缩短机器寿命和加快机器及部品交替周期和增加了设备维持补修的费用;
4) 断路器容许电流的余量减少,负载变更时或负载交替时发生超载、短路;
5) 中性线中流入过大的不平衡电流所以中性线增粗;

、三相负载不平衡运行对变压器的危害

1) 三相负载不平衡将增加变压器的损耗;
2) 三相负载不平衡运行会造成变压器零序电流过大,局部金属件温升增高;

四、三相负荷不平衡线损的影响

采用三相四线制供电方式,由于用户较为分散,线路较长,如果三相负荷不平衡,将直接增加电能在线路的损耗:当三相负荷平衡时线损最小;当一相负荷重,两相负荷轻的情况下线损增量较小。

当一相负荷重,一相负荷轻,而第三相的负荷为平均负荷的情况下线损增量较大;当一相负荷轻,两相负荷重的情况下线损增量最大。

当三相负荷不平衡时,不论何种负荷分配情况,电流不平衡度越大,线损增量也越大。

为此在三相四线制的低压网络运行中,应经常测量三相负荷并进行调整,使之平衡,这是降损节能的一项有效措施,对于输送距离比较远的配电线路来说,效果尤为显著。

相关文章
  • 三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

    三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因

    有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。

    时间:2022-09-15 12:44:38

  • 三相负载三角形连接方式与电路计算方法

    三相负载三角形连接方式与电路计算方法

    三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。

    时间:2022-09-15 09:57:04

  • 三相四线零线带电是什么原因

    三相四线零线带电是什么原因

    三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。

    时间:2021-12-18 07:56:55

  • 三相电压源与负载的连接方式图解

    三相电压源与负载的连接方式图解

    有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。

    时间:2021-08-10 05:07:07

  • 三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

    三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法

    有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。

    时间:2021-06-17 09:31:28

  • 三相负载三角形连接负载断路的计算方法

    三相负载三角形连接负载断路的计算方法

    三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。

    时间:2021-06-17 09:31:27

  • 单相电与三相电的区别

    单相电与三相电的区别

    有关单相电与三相电的区别,三相电相比单相电的优势有哪些,三相电一定程度上可以起到抑制谐波的作用,三相电在电力电子的整流电路中的优势明显。

    时间:2021-06-17 09:31:16

  • 三相负载的星形连接及电路计算方法

    三相负载的星形连接及电路计算方法

    三相负载的星形连接方式,各相负载的末端U2、V2、W2连在一起接到三相电源的中性线,各相负载的首端U1、Vl、W1分别接到三相交流电源的三根相线,并提供了具体的电路计算方法。

    时间:2021-06-16 09:34:11

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有