变频器三相电流不平衡怎么办?
来源:电工天下时间:2015-11-21 08:04:57 作者:老电工手机版>>
一、变频器三相电流不平衡
电流之所以不平衡,是由于电机定子线圈阻值不等引起的,在正常情况下,定子三相线圈阻值是相等的,由于长期工作发热,导致线圈的阻值不等,变频器输出的三相电压是相等的,阻值的不等,就会引起他们的电流不平衡。
普通三相电只允许10%的波动。
二、变频器的三相输入电流不平衡现象
变频器在低频运行时,三相输入电流容易不平衡,这是正常的。
首先看一下三相整流桥向电阻性负载供电时的情形。
变频器输入的三相电压经全波整流后的电压波形具有6个脉波。
每个脉波的上升沿都要轮流地向滤波电容器充电,充电过程是有序的。
在每个脉波的下降沿,实际上是滤波电容器向负载放电的过程。因为电阻值是常数,所以每个脉波的放电电流都是相等的。或者说放电的“机会”是均等的。
所以,当三相整流桥的负载为电阻性时,滤波电容器的充、放电过程具有“有序充电、均等放电”的特点。在这种情况下的三相输入电流是平衡的。
再看变频器的情形。
因为逆变桥的负载是电动机,属于电感情负载。负载也要向滤波电容器充放电,并且由于逆变桥的输出频率是随意的,和转入侧的电流频率不相等,两者对滤波电容器充放电的步调不一致。
例如,当输出频率为25Hz时,电流比电压滞后的时间为7.5ms。就是说,在7.5ms的时间段内,负载在向电容器充电。
而三相全波整流后,每个脉波的时间只有3.3ms,于是6个脉波向滤波电容充电的有序性被破坏了。
再看放电,滤波电容器向电动机的放电电流是正弦电流,是由小逐渐增大的。
因此,6个脉波的放电电流是各不相同的。就是说,放电的均等性也被破坏了。
总之,6个脉波的充电既不有序,放电也不均等,所以三相输入电流是不平衡的,并且哪相电流大,哪相电流小,是随变频器输出频率的大小以及负载的轻重而变的。并无规律。
相关文章
三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因
有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
三相电压源与负载的连接方式图解
有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
单相电与三相电的区别
有关单相电与三相电的区别,三相电相比单相电的优势有哪些,三相电一定程度上可以起到抑制谐波的作用,三相电在电力电子的整流电路中的优势明显。
时间:2021-06-17 09:31:16
三相电的传输方式_三相电输电线路
有关三相电的传输方式,三相电输电线路的相关知识,在输电铁塔上,多根高压输电线,塔顶有两根细线,这不是输电用的,而是避雷线,也叫地线。
时间:2020-12-26 18:14:39
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线
380伏三相电的电线颜色能否相同,动力线路中不用中性线。一般布线不必要求一定要用黄绿红三色,但要做好线端标记,线端标记一般用号码管套在端子上,同一根线两端套上同一种字母或编号,以便区别三相线。
时间:2020-12-15 10:53:39
三相电路负载的二种连接方式
有关三相电路负载的连接方式,在三相电路中有二种连接方式,一是星形连接,二是三角形连接,那么三相电路负载的这二种连接方式有什么不同,与电工天下小编一起来看下。
时间:2020-11-21 10:46:04
高压电缆为什么三根线,升压变压器输送三相电
有关高压电费的小知识,有网友问高压电缆为什么三根线,在高压电缆线路中三根线的作用是什么,是不是由升压变压器输送的三相电,与电工天下小编一起来了解下。
时间:2020-11-13 11:32:34
三相交流发电机原理与三相电动势正方向
有关三相交流发电机的工作原理,三相交流电是由三相交流发电机产生的,三个电动势的瞬时值表达式是什么样的,一起来了解下。
时间:2020-11-11 09:14:13
- 上一篇:三相电不平衡的调节方法
- 下一篇:三相电机直流电阻不平衡律的计算公式