双电源转换开关无故跳闸怎么办?

来源:电工天下时间:2022-10-06 09:45:37 作者:老电工手机版>>

有关双电源转换开关无故跳闸的解决方法,跳闸的是双电源转换开关前端的发电机本体输出开关,应该是发电机出来的电质量较差,继而引发双电源转换开关无故跳闸故障现象的发生。

双电源转换开关无故跳闸的解决方法

一台1000A双电源自动切换开关,常用电源为市电,备用电源为发电,发电机为175KW,本体输出断路器为400A智能断路器(NM1那种)。

当双电源开关为自动工作状态时,使用市电一切正常,市电停电后发电机自动启动,双电源开关自动切换为备用电源,10分钟后,发电机本体输出400A断路器跳闸,重新合上断路器,10分钟后又跳闸,如此一直重复;当双电源开关为手动工作状态时,市电正常,发电机也全部正常无故障。

跳闸的是双电源转换开关前端的发电机本体输出开关,本体开关是指的什么开关?发电机的输出开关还是切换开关。

不管是什么开关吧,所谓智能就是能够检测过流,过压,漏电,以及切换时机等功能,现在异常跳闸,那就要看下是什么原因引起的,用万用表测下三相是否平衡,电压是否足够。用兆欧表测下对地电压应在几百千欧以上,否则就是漏电只是找准了问题才能解决。

方案:

应该双电源本身无任何问题,而是发电机出来的电质量较差,发电机出来的电压稳定性差,如波动较大,谐波较重等。

因此置为自动档时,检测到发电机出来的电压超出正常范围或者谐波引起动作线圈发热等原因,造成自动跳闸。但置于手动档自动检测不起作用,所以就不跳了,手动时线圈也不需要供电。

因为双电源置于手动位时可以工作,说明双电源本身并无短路,漏电或者绝缘击穿等情况引起发电机开关跳闸。

而双电源的状态(自动和手动)如果真的跟发电机输出开关跳闸有关的话,唯一的解释就是双电源在从备用电源切回到主用电源过程中,出现两路电源互通造成短路,或切换时备用电源向主电源送电,也就是说双电源的切换过程存在问题。但根据双电源的工作原理来说是不存在的。

并且是在主用电源停电的情况下,也不会存在备用电源向主电切换的情况。

那么剩下的可能性就只有双电源的备用电源检测回路和控制线圈有漏电的可能性。只有备用电源检测回路和控制线圈出现漏电而瞬间放电或者短路才会是在自动位置处于备用时引起过电流跳闸

思路:

1.将常用电源和备用电源互换接上开关(即常用电源接发电机,备用电源接市电),如果还是跳闸,则说明是开关本身问题。

2.如果不跳闸了,则说明是备用电源问题。

3.手动工作状态下,市电和发电机都正常,则说明排除2点可能,所以为开关问题。

4.开关问题,自动时候,肯定是检测电流部分故障,好好看看这个部分吧。

相关文章
  • 双电源自动转换开关的工作方式与连接方法

    双电源自动转换开关的工作方式与连接方法

    双电源自动转换开关的工作方式,分为R-自投自复、S-自投不自复(自投手复)、F-电网-发电机等多种方式,并介绍了双电源自动转换开关的接线方法。

    时间:2022-10-06 09:45:38

  • 高压开关柜故障原因与在线监测方法

    高压开关柜故障原因与在线监测方法

    有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。

    时间:2022-09-17 11:38:33

  • 35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜的组成部分图解

    35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。

    时间:2022-09-15 05:53:31

  • 高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题

    高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。

    时间:2022-09-15 05:52:24

  • 高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的主要结构类型

    高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。

    时间:2022-09-15 05:51:27

  • 配电箱中有哪些保护开关

    配电箱中有哪些保护开关

    有关配电箱的小知识,自行制作配电箱时,第一步就是购买配件,在此之前需要了解清楚配电箱里都有哪些保护开关,在配电箱中主要有空气开关、漏电开关等,不同开关的用途不同,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-13 05:43:52

  • 配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

    配电箱开关并线接法及照明电力负荷的分配方法

    有关配电箱开关的接线方法,配电箱开关并线接法是什么意思,这种究竟怎么进行接线,照明电力负荷的分配方法是什么样的,照明支路的安装要求有哪些,下面具体来了解下。

    时间:2022-07-08 05:42:47

  • 高压线用高压隔离开关什么原因

    高压线用高压隔离开关什么原因

    高压线用高压隔离开关什么原因,高压隔离开关是发电厂和变电站电气系统中重要的开关电器,需要与高压断路器配套使用,那么高压线为什么用高压隔离开关,下面一起来了解下。

    时间:2022-02-11 06:40:18

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有