配电线路六大结构,配电线路结构装置详解
来源:电工天下时间:2019-07-03 21:40:21 作者:老电工手机版>>
有关配电线路的六大结构构成部分,包括导线、杆塔、横担、绝缘子、金具、接线等,详细介绍了这些配电线路组成部分的材料组成及功能。
配电线路六大结构
配电线路的结构主要由基础、电杆、导线、绝缘子(瓷瓶)、金具、接线、接地装置等组成。
一、导线
配电线路的导线除承受自重外,还要承受自然力(风、雨、冰雪、温度)的作用,所以要求导线应具重量轻、机械强度高、导电性能好、耐腐蚀、价格便宜等优点。架空线路目前常采用钢芯铝绞线、架空绝缘线。
二、杆塔
杆塔在配电线路中是支承架空线路导线的,只有一根杆的称为电杆,几根杆组合在一起时称为杆塔。
1、按杆塔的材料分:木杆、砼杆、金属杆(铁塔、钢管塔)。
水泥杆有梢径190、150、等,高度7—18米不等,可使用50年。
2、按杆塔的作用分:直线杆、耐张杆、转角杆、终端杆、分支杆。
直线杆,位于线路直线部分,正常情况下,承受导线重量和侧面风力,不承受线路方向导线的拉力,接线杆构造简单,造价低,所以在线路施工中一般线路尽量设计成直线。一般在线路中占80%左右。
耐张杆,为防止导线断线时,不平衡拉力造成直线杆倒杆,而在线路的几根直线杆之间,装设能承受不平衡拉力和机械强度较大的电杆,称为耐张杆,耐张杆上的导线要用悬式绝缘子或碟式绝缘子固定,在顺线路方向的前后各装有一根接线,以承受导线断线和紧线时的拉力。(www.dgjs123.com 电工天下)
转角杆,在线路转角处的电杆叫转角杆,有直线型和耐张两种,转角杆的接线应根据转角大小来设置。
终端杆,设在线路首尾两终,它承受导线的不平衡拉力,终端杆的拉线应在导线反方向装设。
分支杆,设在线路有分支的地方,在分支杆上应装设与分支线路方向相反的拉线。
三、横担
1、作用。横担主要是安装绝缘了并固定导线用,也可以用来安装开关设备和避雷器等。
2、材质。10KV线路上多用63×6×5mm镀锌角钢,在低压线路上多用50×5×5mm镀锌角钢。
四、绝缘子
作用和分类:固定导线,使导线与导线、导线与大地之间绝缘。常用绝缘子:悬式、针式、蝶式、瓷横担和接线绝缘子
五、金具
架空线路金具种类较多,如:组装悬式绝缘子串用的挂环、挂板、悬垂线夹和耐张线夹;组装蝶式绝缘子的曲线拉板及穿心螺钉;固定横担用的U型抱箍以及调节拉线用的花篮螺丝等。
六、拉线
1、普通拉线,又叫尽头拉线,起平衡拉力作用;
2、人字拉线,又叫两侧拉线,装设在直线杆两侧,增强电杆抗风能力
3、过道拉线,又叫水平拉线,由于电杆离道路太近,无法就地高设
4、自身拉线,又称弓形拉线,因地形条件限制,不能受用一般拉线的,为防止电杆弯曲
相关文章
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
护套线的结构组成,护套线敷设方法
本文介绍了护套线的结构组成,护套线的敷设方法,护套线敷设的定位,划线以及埋设保护管等准备工作,敷设护套线时,在放线、直敷、弯敷方面的注意事项等。
时间:2022-09-13 09:51:06
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析
有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
谐波电流对供配电线路的二大危害
有关谐波电流的小知识,在供配电线路中如何存在谐波电流,会带来哪些危害,谐波电流会不会影响线路的稳定运行,会不会影响电网的质量,一起来看下。
时间:2020-11-13 10:12:37
低压配电线路的配电方式与线路种类
低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。
时间:2020-04-30 10:55:31
建筑物配电线路的距离规定,导线与地面的最小距离
有关建筑物配电线路的距离规定,配电线路对地距离,导线与地面的最小距离是多少,配电线路不应跨越屋顶和易燃材料做成的建筑物,也不宜跨越耐火屋顶的建筑物。
时间:2020-04-30 10:54:20
照明配电箱的分类与结构,木制与金属配电箱哪个好
照明配电箱的材质上有木质与金属两种,金属照明配电箱防护等级要高一些,按结构特征与用途对照明配电箱进行分类,照明配电箱结构额焊接结构与拼装结构两种。
时间:2020-01-02 06:28:35