高压设备值班安全,高压设备巡视注意事项
来源:电工天下时间:2019-07-01 10:04:16 作者:老电工手机版>>
有关高压设备值班安全的几点要求,以及高压设备巡视的五个注意事项,在巡视高压设备时,值班人员为保证自身的安全,并就高压设备巡视时可能的风险加以注意与控制。
高压设备值班安全,高压设备巡视注意事项
一、在巡视高压设备时,值班人员为保证自身的安全,应做到:
1、禁止越过遮拦巡视,在巡视高压设备时应与带电设备保持安全距离。其电压等级为10KV时,人体与带电体间的最小距离为:有遮拦的不小于0.35m;无遮拦的不小于0.7m。
2、遇雷雨天气和发生接地故障时,应防止跨步电压触电,处理时要穿绝缘靴,而且尽可能远离接地故障点。
3、、巡视设备时,一般不处理发生的缺陷,只要发现问题,应及时汇报,不要单独进行处理。
二、高压设备巡视注意事项:
1)值班员在巡视检查时,要以高压部分及重点设备为主,但也不应放过抵押部分与一般设备的细微变化。
2)巡视高压设备时,要注意路面高低、购坑或电缆沟改版的破损处,巡视中进出高压室时,必须随手将门关上锁好。高压室的钥匙至少应有三把,由值班人员负责保管,安置移交。
3)巡视电气设备时,人体育带电导体间的距离应答与安全距离。不同电压下的最小安全距离规定是:10KV及以下高压为0.7米,35KV为1米,110KV为1.5米。
4)巡视只许在遮栏外边进行,禁止移开或越过遮拦。遮拦距带电导体的最小安全距离规定是:10KV及以下高压为0.35米,35KV为0.6米,110KV为1.5米。
5)巡视时不得对设备进行任何操作和工作,且禁止接触高压电气设备的绝缘部分。雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷针及避雷器。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
- 上一篇:临时与暂设低压配电线路的八项安全要求
- 下一篇:电流互感器二次回路接线图详细说明