10kV高压开关柜预防故障的保护措施
来源:电工天下时间:2021-01-10 14:29:19 作者:老电工手机版>>
有关10kV高压开关柜故障的预防保护措施,分为五个方面,包括材料选型、爬电比距、安全与环境、性能等,高压开关柜事故对电力系统性能的影响甚大,需要多加注意。
10kV高压开关柜故障的保护措施
一、材料选型
电力系统设计阶段应注重开关柜的故障防范,对潜存的安全隐患实施必要的处理。
开关柜设计的关键内容包括:柜体、断路器等一次元器件的选型,全面分析各种元器件的性能,从稳定性、可靠性等方面优化设计,如:对柜体内的元器件科学分布,使设备存更加优越的环境下完成操作。
考虑到用户的实际需求,可选择高性能的材料组装系统,如:变电站、开闭站等要选用进口材料,提高设备运行的安全系数。
二、爬电比距
爬电比距是高压开关柜设计的重点参数,该指标控制的可靠性影响着系统正常运行的性能。依照国家标准,高压开关柜中的各组件及其支持绝缘件的外绝缘爬电比距为纯瓷绝缘不小于18 mm/kV,有机绝缘不小于20 mm/kV。
为了达到这一功能要求,电力单位应严格控制组配件的规格,尽可能找专业厂家订做,以保证电力系统的优越性能。
三、安全方面
安全用电是电力行业长期研究的重点,柜内各相导体之间与对地净距必须满足电力行业标准:相间及对地空气间隙在125 tnrn以上。若运用了复合绝缘结构,则要加强绝缘材料介电常数的配合,这不仅有助于防I卜人身伤亡事故的发生,也能避免盐雾污闪以及有害气体对母线的腐蚀。
四、环境方面
外在环境对高压开关柜的事故影响较大,防范故障发生时应注意环境的监测控制。如:对通风窗可以通过加装网栅或过滤网的方法,来降低进入开关室的灰尘量,而对于较潮湿的开关室,可以加装红外线灯的加热或去湿装置来降低潮湿度。
五、性能方面
继电保护是电力系统的保护结构,其需在设计安装时严格按照标准操作。通常要不断改善继电保护对运行方式变化的适应性能,使其更好地服务于系统的运行。另外,当断路器容量不足时,继电器应该及时更换,对一些重要的参数指标需重新规划设计。
总之,高压开关柜事故对电力系统性能的影响甚大,不仅增加了电力工程的建设成本,对操作人员的生命安全也会构成较大的威胁。操作人员应结合具体的标准要求,对高压开关柜采取安全防护措施,降低故障的发生率以保证其性能。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
110kV高压线的安全距离是多少
高压线带来高辐射是毋庸置疑的,110kv高压线的安全距离是多少,110kv高压线与居民楼的距离是多少,才可以保证没有辐射,没有高压线产生的其他次生灾害,高压线的安全标准。
时间:2022-07-26 09:11:00
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间
10kv高压地埋电缆寿命是多长时间,10KV高压地埋电缆的使用寿命长达50年,只要在50年内没有过度老化或损坏就可以使用。正常环境下使用20年,不会有什么问题,但在实际使用中很少有能使用20年的,都是时间不到就更换新电缆了。
时间:2022-05-07 20:21:05
10kv高压线路与设备平行安全距离是多少
有关高压线路的安全距离,10kv高压线路与设备平行安全距离是多少,电气设备分为高压和低压两种,高压电气设备对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上,低压电气设备对地电压单相为220KV,三相为380KV,下面具体来了解下。
时间:2022-05-05 09:25:22
10kv单根电缆终端头怎么制作
10kv单根电缆终端头的制作方法,参考如下:1、将电缆接直,剥离外护套及钢铠,在剥离铜屏层乖半导体层。2、将剥好的电缆分叉,打磨钢铠铁锈,把地线固定在钢铠上,与铜屏线要分开固定,浇上生料带,抽出塑料加芯条。
时间:2022-05-05 08:43:47
10kv电缆终端头对地距离多少合适?
10KV电力线路对地最小安全距离为5.5米-6米。电力线与地面的最小距离,在最大计算弧垂情况下,不应小于以下数值:低压线路(380V)通过居民区不小于6米,低压线路(380V)通过非居民区不小于5米。
时间:2022-05-05 08:07:30