高压开关柜分闸故障现象与处理方法
来源:电工天下时间:2021-06-17 09:31:18 作者:老电工手机版>>
有关高压开关柜分闸的故障现象,分闸故障也可分为机械故障和电气故障,电气故障主要有控制回路开路、线圈故障、辅助开关故障等,如何排查故障并正确处理呢。
高压开关柜分闸故障
分闸故障也可分为机械故障和电气故障,电气故障主要有控制回路开路、线圈故障、辅助开关故障等。
1、故障现象
当红灯不亮时电动不能分闸是辅助开关故障。
分闸线圈烧坏时有冒烟、异味、保险熔短等明显现象发生。
控制回路开路故障是指转换开关及其它部位断线,这时跳闸线圈不能得电。
2、故障检查
在检查线圈故障时可以用万用表测量线圈两端电阻。
电阻过小或为零时内部匝间短路,电阻无穷大时内部开路。
查找开路故障的方法是用万用表测量电压、电阻进行判断。开路点有电压,电阻无穷大。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04