高压开关柜跳闸故障的原因与处理方法
来源:电工天下时间:2022-09-14 16:16:19 作者:老电工手机版>>
有关高压开关柜跳闸故障的原因,高压开关柜运行过程中出现跳闸怎么办,判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断,以快速找到短路故障点。
高压开关柜跳闸故障
1、故障现象
原因在于保护动作。高压柜上装有过流、速断、瓦斯和温度等保护。
2、判断方法
判断故障原因可以根据继电器掉牌、遥信信息等情况进行判断。在高压柜中瓦斯、温度保护动作后都有相应的信号继电器掉牌指示。过流继电器(GL型)动作时不能区分过流和速断。在定时限保护电路中过流和速断分别由两块(JL型)电流继电器保护。
继电器动作时红色的发光二极管亮,可以明确判断动作原因。
3、处理方法
过流继电器动作使开关跳闸,是因为线路过负荷。在送电前应当与用户协商减少负荷防止送电后再次跳闸。
速断跳闸时,应当检查母线、变压器、线路。找到短路故障点,将故障排除后方可送电。过流和速断保护动作使开关跳闸后继电器可以复位,利用这一特点可以和温度、瓦斯保护区分。变压器发生内部故障或过负荷时瓦斯和温度保护动作。
如果是变压器内部故障使重瓦斯动作,必须检修变压器。如果是新移动、加油的变压器发生轻瓦斯动作,可以将内部气体放出后继续投入运行。
温度保护动作是因为变压器温度超过整定值。如果定值整定正确,必须设法降低变压器的温度。可以通风降低环境温度,也可以减少负荷减低变压器温升。如果整定值偏小,可以将整定值调大。
通过以上几个方法使温度接点打开,开关才能送电。