有关低压无功补偿的保护熔断器的选择方法,正确选择低压无功补偿保护熔断器从两方面考虑:纯电容补偿应用,补偿元件只有低压电容器,非调谐补偿应用,补偿元件包括低压电容器和串联电抗器。

低压无功补偿的保护熔断器

根据对相关国家标准的分析,以及前面提到的两种主要的低压无功补偿方式,正确选择低压无功补偿保护熔断器应该从以下两个方面分别考虑和选型:

一、纯电容补偿应用,补偿元件只有低压电容器

由于国标GB/T12747.1-2004的合理性,可借鉴该标准中对最大允许电流的要求,1.10×过流能力×电容器额定电流,来选择保护熔断器。

以25KVAR/400V的一个电容补偿回路为例:

1、该回路的电容器额定电流为36A,如果电容器只是满足标准中的1.3倍过流能力,则该回路的最大允许电流为1.10×1.3×36=51.5A。熔断器的标准电流范围包括50A、63A,因此正确的熔断器的额定保护电流应为50A。

2、如果电容器大于标准中的过流能力,如1.5倍,则该回路的最大允许电流为1.10×1.5×36=59.4A。熔断器的标准电流范围包括50A、63A,因此正确的熔断器的额定保护电流应为63A。。

二、非调谐补偿应用,补偿元件包括低压电容器和串联电抗器

这种应用是在传统的电容器补偿回路中串联了一定电抗率的电抗器,其优点是可以防止系统谐波放大、避免谐振,同时可以吸收一部分系统中的谐波,从而在提供可靠的无功补偿的同时起到改善电能质量的目的,目前已经越来越多的在工业和建筑配电系统中得到应用。

在这种应用中考虑熔断器保护时,应该把电容器和串联电抗器作为一个整体来分析,(电工技术之家 www.dgjs123.com)因为补偿回路中除了要承载正常的基波无功电流外,还应该允许它能够承载一定量的谐波电流

由于这种应用的电容器额定电压要远大于配电系统电压(如14%电抗率应用时,电容器额定电压为525V,远大于400V系统电压),电容器在400V系统中实际能够承载的电流(包括基波和谐波电流)要大于其在额定电压下(如525V)的额定电流。

因此,在这种无功补偿应用中,决定回路过载能力的是串联电抗器的参数,即电抗器的最大过电流能力。

因此,熔断器的选择应该以回路的额定电流和电抗器的最大过电流能力为依据。以电抗率为14%的25KVAR/400V的补偿回路举例分析:

该回路的电容器额定电流为36A,如果电抗器的最大过电流能力为1.8倍的额定电流,则该回路的最大允许电流为1.8×36=64.8A,因此正确的熔断器的额定保护电流应为63A。

    相关文章
    • 配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式怎么实现?

      配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。

      时间:2021-05-09 10:13:24

    • 无功补偿的原则是什么

      无功补偿的原则是什么

      有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。

      时间:2020-12-31 14:22:25

    • 无功补偿电容器容量的计算方法

      无功补偿电容器容量的计算方法

      无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。

      时间:2020-12-31 14:22:23

    • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

      时间:2020-12-29 10:37:31

    • 动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

      动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能

      有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。

      时间:2020-12-28 10:43:58

    • 智能型低压无功补偿装置知识点总结

      智能型低压无功补偿装置知识点总结

      有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。

      时间:2020-12-28 10:43:50

    • 低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

      低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析

      有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。

      时间:2020-12-25 09:57:54

    • 配电网过电压保护的常见问题

      配电网过电压保护的常见问题

      有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。

      时间:2020-12-10 06:19:27

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有